电容补偿问题
mingsy001
mingsy001 Lv.4
2005年07月06日 10:01:17
只看楼主

前不久,观察一电站,发现变压器为一台3150KVA,补偿柜为四台240KVAR,放在一起(次总旁),如图片。每台补偿柜均各带补偿控制器。我不明白:1.为何要设计四个补偿控制器而不用两个?2.补偿柜均放在一起如刚投入时是否会产生谐振?3.补偿容量总计为960KVAR(变压器容量为3150KVA),是否符合设计要求?4.次总电流互感器为0.5P(计量与补偿采样同),是否符合要求?

1120615268900.JPG

免费打赏
ccxxjj
2005年07月08日 14:29:56
2楼
补偿容量总计为960KVAR(变压器容量为3150KVA)------基本合理
4台补偿柜可用1个补偿控制器:一个自动补偿柜+3个联动柜
回复
mingsy001
2005年07月08日 15:30:46
3楼


如果这样,投入时,是否会产生谐振?
回复
weiping2002
2005年07月08日 16:27:02
4楼
它的整套电路设计当然符合要求,否则能通过审验吗?经过分析我认为是合理的。
回复
byecar
2005年07月08日 17:21:47
5楼
如果用每台柜都用一个控制器的话,控制器投入和切除的时间要设定为错开,不然很容易造成振荡。
回复
chenyoude9927
2005年07月08日 17:57:44
6楼
不会一起投入的,除非手动,最好将电容路数分多点,那样对线路的补偿合理,不会引起波动。
回复
chengyongkft
2005年07月09日 00:17:45
7楼
我认为用一个电容柜就够了,其它的用分散补偿.减少线路损耗..........
回复
mingsy001
2005年07月10日 15:11:46
8楼
同意6楼!
回复
heyoudianqi
2005年07月24日 14:57:06
9楼
同意6楼 非常经典