本工程21层原设计排水是柔性铸铁管!现以该为PVC-U中空螺旋管!穿过顶板处是否须加阻火圈,须几层加一个!谢谢了!!!!!!!

本工程21层原设计排水是柔性铸铁管!现以该为PVC-U中空螺旋管!穿过顶板处是否须加阻火圈,须几层加一个!
谢谢了!!!!!!!
免费打赏
xiaojiewu8888
2009年12月02日 20:41:26
2楼
看规范,如有管井,每二层应设一道防火封堵,则阻火圈每二层一个!
回复
jjplj
2009年12月11日 17:22:16
3楼
如果在管道井中,每二层应设一道防火封堵,则阻火圈每二层一个;如果是穿楼板那种,每层设
回复
lvxingzhe-zhyd
2009年12月28日 22:13:32
4楼
同意3楼的意见
回复
atao1977
2010年01月26日 16:41:19
5楼
谢谢楼主,正好需要这方面的资料,顶一下,顺便挣点积分。
回复
gs411
2010年01月26日 20:11:15
6楼
楼上又在水了:lol
回复
gs411
2010年01月26日 20:12:30
7楼
同意3楼的说法,给排水规范中有要求
但是我做过的一个高层用的是HDPE管同层排水 管井中的也是每层设的