百级净化间的气流组织问题
nky6666
nky6666 Lv.12
2009年11月30日 19:04:11
只看楼主

最近要做一个改造项目。24x10m,5级,净高2.4。以前我们都是做顶送,下回,现在.由于是改造,无法做下回,想做侧回,请教各位现在顶送侧下回,能达到吗?谢谢!

最近要做一个改造项目。24x10m,5级,净高2.4。以前我们都是做顶送,下回,现在.由于是改造,无法做下回,想做侧回,请教各位现在顶送侧下回,能达到吗?
谢谢!
免费打赏
zling-18
2009年12月01日 11:03:17
2楼
净高2.4,10m这么远的距离,严格意义上说做不了5级

侧送侧回估计都够戗的
回复
qgpei1225
2009年12月01日 13:00:50
3楼
百级的气流就是直线型,2侧回风,气流流型可能改变,不是最佳净化效果。
回复
ysyeagle119
2009年12月01日 13:58:40
4楼
净高2.4M。的确太高了,不过做百级也不是没可能的,室内正压做大,做到15Pa,侧回风口尽量低而长,顶部FFU送风量尽量大,FFU用中/高档风速
回复
bjgpjh
2009年12月01日 14:35:23
5楼
也有很多百级用的是侧下回风,问题不大!!!!!!!!!!
回复
bjgpjh
2009年12月01日 14:37:12
6楼
要看工艺要求,工艺操作面,不是很低就行!!!!!!!!!!!!
回复
bjgpjh
2009年12月02日 14:38:50
7楼
手术室 基本上都是 顶送,下侧回的!!!还没见过其他形式的!!!
回复
nky6666
2009年12月02日 19:42:57
8楼
谢谢各位!我们原来都是顶送下回,这次是改造不具备下回条件,再问各位用下侧回一般最小宽度有要求吗?
回复
zling-18
2009年12月03日 14:27:01
9楼
手术室的是局部百级(平时大家号称百级手术室而已,规范上也只是说Ⅰ级。)。厂房是整体百级,比手术室的净化等级高。
即便是手术室的局部百级都有双侧下回风距离不宜超过6米,何况是整体百级的厂房了?!!!
回复
hvac_zkli
2009年12月03日 15:48:03
10楼
顶送侧回可以满足适用要求,顶上满布FFU单元,房屋中间增加做几个回风风道即可
回复
nky6666
2009年12月04日 23:29:18
11楼

这个6m从何而来?
回复