急求住宅越级跳闸难题
lhptvro
lhptvro Lv.3
2009年11月30日 17:49:52
来自于继电保护
只看楼主

本人工作的物业别墅区,经常性的发生越级跳闸现象,也就是说住户家里装修电路.电器发生短路或者漏电现象,住户家里的配电箱300ma漏开总闸不动作,而是把组团配电柜的500ma漏开顶掉。造成其他住户的许多不便和不满。急求越级跳闸原因和解决办法。:loveliness:

本人工作的物业别墅区,经常性的发生越级跳闸现象,也就是说住户家里装修电路.电器发生短路或者漏电现象,住户家里的配电箱300ma漏开总闸不动作,而是把组团配电柜的500ma漏开顶掉。造成其他住户的许多不便和不满。急求越级跳闸原因和解决办法。:loveliness:
免费打赏
changan_1
2009年12月10日 14:23:06
23楼
电器发生短路,由于住户与总配电箱近,短路电流差别不大,所以上下级通过短路电流大小来分级跳闸比较困难,这是全国难题,一种方法是上下级加连锁通信;一种是把后一级开关瞬动脱扣器取掉,仅保留短延时脱扣。
漏电现象,住户家里的配电箱300ma漏开总闸不动作,而是把组团配电柜的500ma漏开顶掉。说明两者之间没有时间差,后者可延时几秒。300mA不跳要看前者30MA跳了没有,如没跳,可能是开关有问题,开关没问题,且30开关没问题,说明500有问题。一般接线错误引起的话30和300就推不上去。
回复
xj.7204
2009年12月10日 15:14:04
24楼
很实际的做法:去掉总断路器上的漏电保护(500mA)。短延时的持续时间应该大于下级漏电保护开关(200mA)的动作时间。
回复
中国龙
2009年12月11日 17:07:27
25楼
学习了,都是行家里手专业级的啊!
回复
cad10-20
2009年12月11日 22:13:39
26楼
先顶上去,好让高手注意到,再帮我们解决问题。:)
回复
qiuhongru
2009年12月12日 23:37:34
27楼
组团的断路器改用熔断器即可。。。。。。。。。。。。。
回复
fxjxst
2009年12月15日 10:43:34
28楼
我这也是这个样,我也是,我们在设计的时候要有,因为没有的话我这里的电业审图过不去,但是在入住了之后就把配电室漏保的动作线圈断了就完事了,国内的很多工程物业管理公司都是这么干的!
回复
fanxuejun72
2009年12月15日 14:34:13
29楼
同意各位行家的说法:要么调整500MA的延时跳闸的时间,如此开关没有调整的就把它的漏电线圈给废了;还有一种可能就是这个500MA的开关出线部分本来就有点漏电(只不过没达到500MA),当用户在有点漏电(低于300MA)那么它们的总和已达到500MA。故引起上级开关跳闸呀。说的不对望各位大虾见谅
回复
cam911
2009年12月15日 19:36:06
30楼
应该是漏保的问题 因为理论上无法解决
回复
caigh118
2009年12月16日 22:52:45
31楼
不要恶意灌水
此为答案:lol
回复
dlm1
2009年12月18日 11:21:47
32楼
500的更换监相监幅式漏电开关,同时注意时间整定值。
回复

相关推荐

APP内打开