本人工作的物业别墅区,经常性的发生越级跳闸现象,也就是说住户家里装修电路.电器发生短路或者漏电现象,住户家里的配电箱300ma漏开总闸不动作,而是把组团配电柜的500ma漏开顶掉。造成其他住户的许多不便和不满。急求越级跳闸原因和解决办法。:loveliness:

本人工作的物业别墅区,经常性的发生越级跳闸现象,也就是说住户家里装修电路.电器发生短路或者漏电现象,住户家里的配电箱300ma漏开总闸不动作,而是把组团配电柜的500ma漏开顶掉。造成其他住户的许多不便和不满。急求越级跳闸原因和解决办法。:loveliness:
免费打赏
lhptvro
2009年12月05日 12:07:10
12楼
本别墅有14个组团,每个组团都有这样的问题,应该不是漏保的质量问题,开关动作时间都是小于2s .至于说室内照明回路出现N/E混接现象不敢确定。
回复
oyx2009
2009年12月05日 13:16:47
13楼
N/E混接的可能性是存在的,个人以为还是应该将总开关换大一点的为好。
回复
liusj
2009年12月05日 21:30:05
14楼
开关的级差配合做的不到位,也就是不满足要求了。:)
回复
waxila
2009年12月05日 23:48:36
16楼
我们小区在刚开始入住时也出现和你那一样的情况。各户分别装有40A 30ma的漏电,每层装有200A 200ma的漏电,在他的上级装有500A 500ma的漏电。当个户用电时,200ma 的漏电总跳。但在各户查绝缘状况,一切正常。经过一个月还是出现这个状况,和上级领导请示后决定把200A 200ma 500A 500ma的漏电保护全部去掉,到现在为止就没有再出现跳闸现象。
回复
jjzzxx
2009年12月06日 18:27:50
17楼
期待高手解答中?!?!?!?!?!?!?!!??!?!?!
回复
hblsj1
2009年12月08日 08:55:31
18楼
1、总开关的进线侧N线已经出现零漂;2、主线有破皮或者接触不良打火;3、分户用户的非漏电保护回路(多是照明回路)出现N/E混接;4、开关动作时间不匹配。:victory:
回复
xuji_123
2009年12月08日 13:20:33
19楼
上下级的配合有问题,或者电线有破皮现象等
回复
sctvcdx
2009年12月08日 14:55:52
20楼
楼主是有钱人哈,大户型,不考虑人身触电,设的漏电保护是从防止电气火灾出发的,其实你的300mA只是一个指标哈,还有动作时间,你把你的动作时间小于前级动作时间即可。
回复
xiao86318
2009年12月08日 16:51:53
21楼
500mA的开关应该要有延时,300mA的动作时间和500mA的开关之间没有延时
回复
luj555474
2009年12月09日 19:57:39
22楼
多数是跳脱时间问题,上级时间应大于下级时间
回复