一层卫生间内设置大便器超过六个只用一根排水管(不要告诉我分两根排出),要不要设置环形通气管?建规4.6.3 下列排水管段应设置环形通气管:1 ~~~~~~2 连接6个及6以上大便器的污水横支管 3~~~~~~~~~~~~~~~老总说这个排水管不是横支管,是排水干管,可以不设环形通气管。可是我总是不放心希望各位同行帮帮忙,有没有碰到过这种情况,如何设置
一层卫生间内设置大便器超过六个只用一根排水管(不要告诉我分两根排出),要不要设置环形通气管?
建规4.6.3 下列排水管段应设置环形通气管:
1 ~~~~~~
2 连接6个及6以上大便器的污水横支管
3~~~~~~~~~~~~~~~
老总说这个排水管不是横支管,是排水干管,可以不设环形通气管。
可是我总是不放心
希望各位同行帮帮忙,有没有碰到过这种情况,如何设置
2楼
排水管采用De160比较放心。
回复
3楼
我觉得应该设置环形通气管。这是概念界定的问题。横枝管:连接器具排水管至排水立管的管段;横干管:是连接若干排水立管到排出管的管道。我觉得应该按排水横枝管界定。这样更安全可靠
回复
4楼
设环形通气管不能增加多少造价,但是却能让你对自己的设计更放心一些。
回复
5楼
愿闻其详,望斑竹不吝赐教。
回复
6楼
首先你这个不管是枝管还是干管,如果没有通气,那么其使用时是和枝管是一样的效果,因此,应采取通气措施。
我们平常不去作通气,而只是将管道加大一号。
回复
7楼
我认为底层单独排出,不与立管连接可以不设环形通气管,但需用de160的管径,我们平时也是这样做的
回复
8楼
老总没说错,环形通气管是接在末端2个洁具排水管间的,措施不是有个表嘛,DN150的管环形通气管的管径是-,就是不要做咯。
回复
9楼
为何不可分两根排出,方便嘛~~~也增加不了多少造价,排水管又不贵
回复
10楼
:) ,我也遇到过,也是不按照横支管考虑的.这样可以考虑加大一号管径--
回复
11楼
路过 学习了
回复