咨询问题,关于环形通气管
zjmhjs
zjmhjs Lv.2
2009年11月30日 15:50:51
只看楼主

一层卫生间内设置大便器超过六个只用一根排水管(不要告诉我分两根排出),要不要设置环形通气管?建规4.6.3 下列排水管段应设置环形通气管:1 ~~~~~~2 连接6个及6以上大便器的污水横支管 3~~~~~~~~~~~~~~~老总说这个排水管不是横支管,是排水干管,可以不设环形通气管。可是我总是不放心希望各位同行帮帮忙,有没有碰到过这种情况,如何设置

一层卫生间内设置大便器超过六个只用一根排水管(不要告诉我分两根排出),要不要设置环形通气管?
建规4.6.3 下列排水管段应设置环形通气管:
1 ~~~~~~
2 连接6个及6以上大便器的污水横支管
3~~~~~~~~~~~~~~~
老总说这个排水管不是横支管,是排水干管,可以不设环形通气管。
可是我总是不放心
希望各位同行帮帮忙,有没有碰到过这种情况,如何设置
免费打赏
ralphgu
2010年12月27日 22:22:30
12楼
从排水效果上考虑如果有条件还是建议设,出问题的话,还不是自己但
回复
kkchen01
2010年12月27日 23:56:02
13楼
我看到的都是首层加大一号管径单独排出
回复
kelvdn
2011年08月04日 10:50:49
14楼
你老总说得对,不做,没错,做了,更好,这就涉及建筑的要求或者成本的那些问题了,看你或者甲方怎么选.
回复
kelvdn
2011年08月04日 11:11:53
15楼
刚咨询了一位中工,觉得还是要做的,首先我们要明白通气立管的作用:1、排出管内的有害气体;2、排水层数较多且同时排水时,立管底部会有气压波动,通气管可以平衡管内正负压,保护水封。同理,环形通气管的作用是,大便器或者卫生器具较多时且同时排水时,卫生器具排水管内会形成正负压,破坏水封,故做环形通气。所以即使是一层单排也是要做的。
回复
外滩飞龙在天
2011年09月05日 17:05:02
16楼
板凳正解,,,
回复

相关推荐

APP内打开