VRV空调系统是否需要送新风?
angeltt
angeltt Lv.2
2005年07月05日 17:11:37
来自于中央空调
只看楼主

希望大家支支招,说说您心中最高档次的豪华别墅里的采暖通风空调系统应该是什么样子的?本帖来源于专题《VRV中央空调系统设计浅议》链接如下:http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200507052085/index.htm

希望大家支支招,说说您心中最高档次的豪华别墅里的采暖通风空调系统应该是什么样子的?
本帖来源于专题《VRV中央空调系统设计浅议》
链接如下:
http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200507052085/index.htm
免费打赏
angeltt
2005年07月05日 17:15:01
2楼
将VRV空调系统的普通室内机作为新风机来处理新风,此种方法由于系统较简单,在工程中运用较多。由于VRV空调系统的室内机盘管是根据空调回风状态设计的,而不是按新风状态设计的,所以一方面室内机不能将新风处理到室内状态点,部分新风负荷需要由室内机负担,另一方面在室外温度较高时,会使室外机长时间超负荷运转,出现过流保护。
回复
angeltt
2005年07月05日 17:15:20
3楼
采用全热交换机作为新风机,使用全热交换机在向房间补充新风的同时,利用室内排风的冷量来预冷新风,回收冷量的效率为60%~70%,可节能28%。此种方法是VRV空调新风系统的较好方案,在实际工程应用中,大空间空调系统采用全热交换机时,新风和排风管道易于设置,而在走廊式小开间办公楼、宾馆等场所,同时设置新风管和排风管就较为困难,这时可结合工程的具体情况,将排风系统集中设置。例如集中设置厕所排风或走廊排风,这样就可以简化空调系统管路。另外使用全热交换机时还要注意其噪声带来的影响。
回复
angeltt
2005年07月05日 17:15:44
4楼
采用VRV 制造厂家提供的新风专用机,这类新风机通常是按新风状态设计,加大了机组盘管的排数,可将新风处理到室内状态点。但此种方法工程造价较高,影响在工程中的应用,另一方面,在室外温度较高时,压缩机长时间不间断运行,会影响机组的寿命。

回复
angeltt
2005年07月05日 17:16:14
5楼
设置风冷热泵机组为新风系统提供冷热源,此种方法是将新风系统与VRV 系统分开,新风系统用冷热水系统,这样就确保了新风系统的风量和冷量。在较大的工程特别是带有公共部分的裙房工程较为合理,这类工程主楼设置VRV 空调系统,裙房空调及主楼新风系统的冷热源由风冷热泵机组提供,这样也降低了工程造价。但此种方法采用了2 种空调系统,在运行管理上较为繁琐,没有充分体现VRV 空调系统灵活、节能的特点。
回复
angeltt
2005年07月05日 17:16:31
6楼
利用直接蒸发式风管空调机、屋顶机作为新风机,此类方法和第1 种方法,即用普通VRV 空调系统室内机作为新风机的原理是一样的,也存在供冷不足,以及主机超负荷运转的问题,严重时甚至会出现烧机现象。

回复
jswgq-55
2005年07月05日 19:25:21
7楼
同意三楼观点,一般办公楼偶也是如此布置。
回复
变风量顾问
2005年07月05日 20:45:30
8楼
档次再高一点的话,可以考虑直接把室内机当作新风机用;

,需要防止冰冻
回复
ttito
2005年07月05日 21:05:40
9楼
冬季采暖用的话,需要考虑能量衰减和除霜的影响。
回复
y-anmin
2005年07月05日 22:53:59
10楼
没有新风的系统不能称为空调系统吧,可以称为冷气系统!
华奥公司有直接可以和VRV卧式暗装室内机配套的全热交换新排风组合回风箱,新风/排风量120--300立米/h.
回复
fse520025hvac
2005年07月06日 10:04:52
11楼
一般没有做新风的必要; 如果档次高一点的别墅,可以考虑采用全热换热器,另外全热换热器在春夏两季不用空调的时候还可照样提供新风,是一种比较好的方法。
回复