我在看图的时候看到变频器输出至电机之间 三相电源线其中有一根线穿过一个电流互感器(绕了10圈)然后再接到电机上,请教各位高手解释为什么要经过电流互感器,谢谢!
我在看图的时候看到变频器输出至电机之间 三相电源线其中有一根线穿过一个电流互感器(绕了10圈)然后再接到电机上,请教各位高手解释为什么要经过电流互感器,谢谢!
2楼
应用在什么地方?电流互感器次级接到哪儿了?一般来说变频器输出至电机之间不需要用电流互感器,因为变频器内部有电流检测装置,有完善的显示保护功能。
回复
3楼
使用电流互感器为了不在主电路串入电流表,同时可以实现电流监控报警功能
回复
4楼
变频器上有精确的输出电流显示,内部有完善的电流监控报警功能 。
回复
5楼
可能是怕变频器坏了,重复监控用,并起到监控变频器运行状况的作用。
回复
6楼
首先变频器的内部通过操作面板就可以实时的对电机的电流进行监控,它用的那个电流互感器,其实只是象征性的看一下电流,并不准确!!!!1
回复
7楼
是电流互感器吗?没看错吧?这种情况不常见,如果用来显示电流或用作过流保护那绝对是多余。
回复
8楼
估计是做电流显示用的,二次直接接到面板的电流表上!
回复
9楼
一般都是做电流显示用的,只是方便,但是确实如controler说的不准确。
回复
10楼
主要是用在现场控制箱上的电流表上,用来在现场监视电流,其他的作用倒是没什么了。。。
回复
11楼
直接在变频器上观察电流,一来不直观,不符合一些企业的操作习惯;二来这电流也只能在变频器的配电盘上观察,不便于在操作室里进行远程的监控,如果采用通讯的方式还不如加一个电流互感器来得简单方便