请问大家在用JCCAD计算沉降时候,基床反力系数算出沉降值,还是用沉降值反算出基床反力系数?看了一些PKPM书中关于调整建筑物主楼和裙房沉降的讲解,经常为了达到理想的沉降值认为的去调整基床反力系数最终满足沉降差的要求。我不太理解这样做还有什么意义,基床反力系数不是固定的吗?
请问大家在用JCCAD计算沉降时候,基床反力系数算出沉降值,还是用沉降值反算出基床反力系数?看了一些PKPM书中关于调整建筑物主楼和裙房沉降的讲解,经常为了达到理想的沉降值认为的去调整基床反力系数最终满足沉降差的要求。我不太理解这样做还有什么意义,基床反力系数不是固定的吗?
42楼
我觉得大家没有理解楼主的意思,
大家讲的地域不同,基床反力系数不同是对的
但对于一个工程,在选择好了特定形式的基础,力学边界确定了之后,基床反力系数是确定的,再调来调去没有什么实质意义
个人认为,最好通过试验来确定,如果经验丰富的话,类比也是合适的,另外前者有人提到通过桩基规范的沉降值反算的做法也是不妥的,因为桩基规范的沉降计算本身就误差不小
回复
43楼
学习了,正不知道如何处理
回复
44楼
根据计算的基底反力和沉降量来反算一个基床反力系数(基地反力/沉降量)。比较可靠,适用面广
回复
45楼
感谢楼主分享
回复
46楼
基床反力系数不是一个定值,对于不同压缩性的土是不一样的。楼上论述的比较全面。
回复
47楼
感谢楼主,找了好久
回复
48楼
好东西,好东西,,,,,,,,谢谢大家的指点啊
回复
49楼
学习了,正好对这个方面不是很清楚--
回复
50楼
rainghost 发表于 2009-12-15 13:59 可以按照JCCAD附录C,上面有基床反力系数推荐值的一个表格,我给弄下来了,传上来给你看看。呵呵谢了,非常有用 的数据:)
回复
51楼
谢了,非常有 的数据:)
回复