混凝土厂房加一层钢结构钢柱脚怎么处理?
yaslean
yaslean Lv.7
2009年11月29日 18:56:27
只看楼主

在已有混凝土厂房屋顶加一层钢结构,柱脚(铰接)锚栓如何处理?直接钻孔锚钢筋,还是打膨胀螺栓,钢筋直径及锚入长度有何要求?应注意哪些问题?有没有大样上传呀,谢谢。

在已有混凝土厂房屋顶加一层钢结构,柱脚(铰接)锚栓如何处理?直接钻孔锚钢筋,还是打膨胀螺栓,钢筋直径及锚入长度有何要求?应注意哪些问题?有没有大样上传呀,谢谢。
免费打赏
nnd-123
2009年12月01日 12:36:52
2楼
打化学植筋好一点:) :) :)
回复
zalzhangao
2009年12月01日 19:38:42
3楼
肯定用化学螺栓啦,我试过的,这个方案很好的,还可以化学直径再用预埋件
回复
playboy_5888
2010年08月24日 01:58:11
4楼
我觉得楼上说的都对,但问题是怎么个锚固法?四个化学锚栓固定脚板,够吗?
回复
天涯居士
2010年08月24日 08:10:06
5楼
锚固受力要经过计算的,与化学锚栓的抗拉、抗剪力有关。
回复
anjia_270
2010年08月25日 21:59:47
6楼
我做过几个都是化学锚栓,直接4个。铰接。
回复
117229010
2010年08月26日 10:00:43
7楼
用几个化学锚栓要看你新增的结构柱脚的荷载,还有基材砼的材质,来计算出化学锚栓的型号和大小
回复
liuchen003
2010年08月26日 13:19:04
8楼
主要看跨度拉,一般柱角用铰接,所以不存在弯矩的影响,计算看看柱底内力多少,在计算要植多少根化学螺栓
回复
zenox
2010年08月29日 14:04:42
9楼
可用化学植筋锚固螺栓,这样可尽量减小锚入深度。如果位移可以控制下来,一般按铰接,数量和尺寸应按计算所得剪力,拉力和原厂房结构而定。
回复
chendongming37
2011年03月07日 19:44:52
10楼
一般柱角用铰接,可以化学植筋,锚固长度好像是20d!
回复

相关推荐