现在几个问题求解:1、24层剪力墙,6度区,周期2。2,,剪重比0。7% 层间位移角比3000分之一,可行否?平面规整,就是一梯四户,中间一筒,工字形。2、如果持力层为基岩,可做独立柱基不?柱基承台厚1500,中部要沿厚度设腰筋不?

现在几个问题求解:
1、24层剪力墙,6度区,周期2。2,,剪重比0。7% 层间位移角比3000分之一,可行否?平面规整,就是一梯四户,中间一筒,工字形。
2、如果持力层为基岩,可做独立柱基不?柱基承台厚1500,中部要沿厚度设腰筋不?
免费打赏
ay-tjw
2009年12月04日 02:23:14
12楼
江苏这一带,审图剪重比6度已经控制0.8了。剪重比0.7偏小应该是剪力墙布置不合理,没有充分发挥作用,建议调整布置。放大地震力:1可以全楼地震力放大,
2设置薄弱层
3塔楼放大
回复
songyp1
2009年12月04日 15:46:31
13楼

不知道通过什么样的具体措施放大。。
回复
p258491135
2009年12月04日 15:55:15
14楼
基本同意4楼的看法,不过我们这里对成本控制很严,位移一般都控制在1/1000多一点。
像楼主这样的计算结果基本要从新定剪力墙的布置。
基础形式没看太明白,是不是桩基德持力层是基岩啊?24层的住宅用1500mm厚的承台太厚了。
回复
p258491135
2009年12月04日 16:00:22
15楼
基本同意4楼的看法,不过我们这里对成本控制很严,位移一般都控制在1/1000多一点。
像楼主这样的计算结果基本要从新定剪力墙的布置。
基础形式没看太明白,是不是桩基德持力层是基岩啊?24层的住宅用1500mm厚的承台太厚了。
回复
f0462229
2009年12月19日 17:32:14
16楼
周期偏柔,结构又偏刚。
回复
zhangkun0539
2009年12月19日 18:59:43
17楼
基础可以做独立基础,我30层框剪结构用的独立基础加防水板。。。
回复
ay-tjw
2009年12月19日 23:20:07
18楼

在SATWE参数中可以设置,三种方式都可以实现