关于毛细管的一些疑惑
google20091111
2009年11月28日 08:54:52
只看楼主

酒柜需要的温度是5到18度,那么取10度的温差,蒸发温度可以设计成-5度。现在如果一批酒柜的蒸发温度是0下20度,制冷量ok。1.能不能得出一个结论:蒸发器面积过小,或风量过低?能通过只改变毛细管长度和冷媒量,来使蒸发温度升到0下5度吗?(我的疑问就是两器,压缩机不变的话,改变毛细管长短调节蒸发温度是否有一个极限范围)2。能否换用较小的压缩机,使蒸发温度升上去?这样单位容积制冷量大了,制冷量可能也不会减低很多。对成本,蒸发器结霜都有好处。

酒柜需要的温度是5到18度,那么取10度的温差,蒸发温度可以设计成-5度。
现在如果一批酒柜的蒸发温度是0下20度,制冷量ok。
1.能不能得出一个结论:蒸发器面积过小,或风量过低?能通过只改变毛细管长度和冷媒量,来使蒸发温度升到0下5度吗?(我的疑问就是两器,压缩机不变的话,改变毛细管长短调节蒸发温度是否有一个极限范围)
2。能否换用较小的压缩机,使蒸发温度升上去?这样单位容积制冷量大了,制冷量可能也不会减低很多。对成本,蒸发器结霜都有好处。
免费打赏
skytion2009
2009年12月16日 00:59:56
12楼
支持,学习了,基础知识不牢靠啊
回复
inall27
2009年12月17日 19:54:24
13楼
感谢楼主分享这些标准
收集不容易呀
向楼主鞠躬
回复

相关推荐

APP内打开