变压器与低压配电屏相距200米,可以吗?
wang403
wang403 Lv.2
2009年11月27日 16:04:24
来自于变压器
只看楼主

甲方要求10KV/0.4KV变压器离配电室相距200米,这样可以吗?好像低压供电半径是500米,但保护能到达要求吗?谁能告诉我

甲方要求10KV/0.4KV变压器离配电室相距200米,这样可以吗?好像低压供电半径是500米,但保护能到达要求吗?谁能告诉我
免费打赏
混在电气
2009年11月27日 16:55:36
2楼
当然是可以的,只是如果负荷比较大的话,可能要花不少钱的。
回复
一枕黄粱
2009年11月27日 17:31:51
3楼
应该考虑是成本才是主要的。:lol
回复
dv100
2009年11月27日 19:11:40
4楼
 为什么要相距200米呢?如果负荷大的话必须用封闭母线连过去或者用单分支电缆,这样成本太高了!!
回复
lingxuct
2009年11月28日 09:50:43
5楼
每个人都会问:变压器为什么不能装在配电室旁边?
回复
hero_2008
2009年12月02日 13:10:02
6楼
估计又是一个特殊情况:lol
回复
加肥猫
2009年12月02日 14:35:27
7楼
可以,但是浪费严重,要进行压降计算
回复
zj184718180
2009年12月02日 15:02:34
8楼
区管这是话里有话啊
:lol
回复
sjf20041126
2009年12月02日 16:00:47
9楼
完全可以,但是变压器容量太大,无法采用电缆作为低压进线,必须采用室外防水母线,成本会超高
回复
qiqi19801209
2009年12月02日 16:09:21
10楼
呵呵,估计估计:

可能是借用变压器吧?
回复
smenrin
2009年12月02日 16:38:48
11楼
我们要本着节俭的原则 与铺张浪费斗争到底!
回复

相关推荐