风机盘管(fan-coil unit),又称小型送风机,广用于旅馆、饭店、公寓及办公室中。它可说是一个小空调区的空调箱,内有风扇,过滤网及管排等,管排可任走冰水(寒水)或热水。单一管排式者应用较广,以其价廉而控制需求又少之故。
控制系统可安排成二管系统、三管系统或四管系统,每一种都有优劣点。当单一管排可使用冰水(寒水)或热水者,热水温度可能要甚低于标准加热管排者,此因为在正常冷却时,管排中冰水(寒水)温度与离风温度相差不大,冷却管排需有额外相当大的热交换面积之故。冰水(寒水)温度7°C/热水温度从110°F到140°F为典型的应用温度。
2楼
二管系统
本系统使用中央供应的冰水(寒水)或热水。室内恒温器必需为冬夏型,即是,当使用一只电动阀时,在冬季正向作用,在夏季逆向作用。从一作用转换到另一作用要靠某种信号完成或感测供水温度的变化等。恒温器可能调制水流(采电动阀)或当水流不控制时仅作简单的开停风扇来控制。
图1所示一风扇的人工多速控制及水流至管排的恒温一般控制配置。当冰水(寒水)被供应及室内温度高于设定温度时,电动阀开启,允许送风机产生冷风。若室内温度降低则阀关闭。若室内温度更进一步降低,则不能供应暖气,因无热水可用。
回复
3楼
图1 风机盘管(小型送风机);二管系统,人工风扇控制
一中央系统的二管系统包括一锅炉或其它热源,一冰水(寒水)机组、循环泵及转换控制。转换可为人工或自动。但在任一情况都有问题,最主要的困难在当自加热转换成冷却之际。如果热水进入冰水(寒水)机组“太暖”及“太热”,如温度为75°F或80°F,则冰水(寒水)机组变成过负荷,机组可能发生高吸气压力及可能的压缩机损害,或至少安全控制会令机组停机。因之需要一旁路管绕过寒水机组,只许一部分热水通过机组,直到全系统水温下降为止。显然此要一段时间,故春秋之际早晚要加热,白天要冷却之下即发生运用困难与不经济之弊。水温再置常有助于减少转换上的问题。图2示一建议的控制系统。当外气温度低于60°F系统供应热水,其供水温度之再置自约140F于0°F的外气,至约75°F于60°F的外气。在60°F左右系统自动由加热转换成冷却,采四只ON-OFF式电动阀来完成。一温度控制的比例三通电动阀分流一部份水绕过寒水机组,当系统水渐冷即渐渐关闭傍路。但注意任何时刻流经寒水机组的水必维持一最小量以上以免冻结。冰水(寒水)机组的电磁阀借由冰水(寒水)机组恒温器来控制。
由冷却转换成加热可能导致锅炉的热力冲击,最好采用一加热旁路阀或一热交换器。水温降至120°F以下亦能造成烟道气的凝结,造成锅炉内腐蚀的结果。
若控制系统采用目前新式的直接数字控制器(DDC)则可因设备之启停时间做精准控制时则上述问题可迎刃而解。
回复
4楼
图2 二管系统;中央设备及控制
三管系统
本式系统采用冰水(寒水)及热水各有独立的一支供给管,但返回管却合而为一。可以使用个别的冷却或加热电动阀或一特制的电动三通阀,以及一标准的正向动作恒温器。由于本系统各送风机可视季节需要选用加热或冷却,故在使用上较之二管系统者有较大弹性。但因反回管合用一条,其混合水温度无论对寒水机组与锅炉来讲,都不是一种实际负荷,因之会增加操作费用。
图3 示一典型的三管送风机配置,使用一特制的三管阀。当室内温度低于恒温器的置定,则电动三通阀的热水口开启。室温升高较热水口即关闭。在一小的温度范围里有一个死点范围(dead spot),即在该范围内两个水口均关闭。如室温再上升则冰水(寒水)口开启。无论冰水(寒水)或热水由各送风机出来后都汇流在一公共管内而返回到中央机组内。
回复
5楼
图3风机盘管;三管系统,人工风扇控制
中央机组包括一冰水(寒水)机组,一锅炉或其它热源,一循环泵及温度控制。由于水流经冰水(寒水)机组及锅炉系决定于个别送风机使用数量之和,这点上系统是自动平衡的。回水温度直接有关于负荷,当加热需求增加回水温即下降。通常返回热水较热于反回冰水(寒水),由于流经冰水(寒水)机组的水量当回水温度高时会减少,所以这点不如像二管系统那样需要作精心的温度流量控制。然而,一突增的冷却负荷能造成问题。再者,低温水流经锅炉能导致锅炉烟道气的凝结,而造成腐蚀。为此原因,建议在供给热水温度140°F以下的二管及三管系统上加用热交换器。图4 示一典型的三管中央机组控制配置。个别的水供给恒温器控制热交换器及冰水(寒水)机组容量,在冰水(寒水)机组上有一水流开关,可在水流量小于防止冻结的最小流量下时停止压缩机。
回复
6楼
图4 三管系统,中央机组设备与控制
四管系统
四管系统把加热与冷却媒介完全独立,因之消除了二管及三管系统所存在的问题。正常的管排结构是分件式,以一排走热水,二或三排走冰水(寒水)。有时用二只分立的管排,在这种组合下,任何型式的热源与冷源均可使用,包括蒸汽、热水、冰水(寒水),直接膨胀冷却及电热排等。
图5所示一典型的风机盘管控制配置。在此,蒸汽用于加热及冰水(寒水)用于冷却。若室温低于正向动作恒温器的置定,原开式蒸汽阀开启,原关式寒水阀关闭。当室温上升蒸汽阀关闭,控制应能调整有一死点范围,在此死点内冷热二阀均关闭。当室温更进一步上升,寒水阀即开启。若室内温度下降,则上述的程序相反。
虽则水管系分立,亦可能使用单一管排走任为冰水(寒水)或热水。此时需要用二个“电动二通阀”。
回复
7楼
图5 风机盘管,四管系统,分件管排
图6 风机盘管;四管系统,单一管排
图6示这样一种配置,当室温低于恒温器的置定,则入口与出口电动阀开向热水的供给与返回管。当温度上升,入口阀加热可朝向关闭位置调制,但出口电动阀加热口将持续全开以得最小压力降。当入口电动阀全关后,出口电动阀亦将使用二位置动作关闭。再者,二电动阀均关闭及室内温度是靠近恒温器置定时应有一段持续时间。在室温上升超过置定,入口与出口电动阀冷却口将朝向开启方向调制,或使用二位置程序来开启。