这样的条件怎样才能使漏电不跳闸呢?
zdh8585
zdh8585 Lv.2
2005年07月04日 21:22:51
只看楼主

多层照明总柜安装的总开关为3P+N漏电开关,实际使用中总是跳闸,经现场查看用户进线为“三相四线”(N、PE合用),而配电柜为“三相五线”,怎样才能使漏电不跳闸呢?

多层照明总柜安装的总开关为3P+N漏电开关,实际使用中总是跳闸,经现场查看用户进线为“三相四线”(N、PE合用),而配电柜为“三相五线”,怎样才能使漏电不跳闸呢?
免费打赏
江南小生
2005年07月05日 08:37:25
2楼
总开关改为4P漏电开关
回复
zdh8585
2005年07月05日 17:41:03
3楼
谢谢楼上:还有别的办法吗?(做重复接地可以吗?)
回复
liu.si.jie123
2005年08月02日 00:11:35
4楼
应将保护器次极的N线与PE线分开,N线接于漏电开关上PE线直接与开关的初极PE相连就可以了。次级的N线不可以与地相联。相联必定跳闸。