本人所在河南,一般房间在80~100W/M2,不知道是不是这样估算,做施工图?`
本人所在河南,一般房间在80~100W/M2,不知道是不是这样估算,做施工图?
`
12楼
看来,算是要算,不过实际要不要用,就看你自己了。
回复
13楼
本人做过多年设计了,都是详细算的。散热器也基本是按计算结果选。
结论是:比其他设计院散热器数量少,有时少很多。从未有不热的反馈。(我的水力计算也都是详细计算的)。这证明所学理论是没问题的,楼上诸位太保守了。
回复
14楼
13楼的用什么计算的
我水力计算还从来没仔细算耶
水力计算都是估
我的热负荷全自己算
本人的EXCEL表格不错
大家去看看吧
http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=46339&way=2
回复
15楼
我每次都算,根据热负荷选散热器,鄙视那些选取估算值的,特别是一些大院的,我就见过一个北京大院搞的初步设计,散热器标注的数太大了,没有算就不要标呀
回复
16楼
那位算过房间负荷并且是最简便的方式
回复
17楼
呵呵,我每次都用天正软件计算,一般热负荷都差不多,基本按照所计算出的选择散热器,不过好像感觉比较少哎!冷负荷么,一般加上新风负荷就差不多了!!
回复
18楼
5楼说的对,应该考虑多一些!
回复
19楼
14楼反应够快的!
回复
20楼
对几个典型的房间要进行计算,其他的要进行估算就可以啦.每个房都要计算是不可能的,
回复
21楼
同意楼上意见,其实花点时间计算几个典型房间的热负荷,以后工作过程中就可以估算了,经实践检验后 还可以乘上经验修正系数吗!
回复