关于供热旁通定压方式中旁通管及压力传感器问题~希望大家能够进来给予帮助~3Q
hzfy66
hzfy66 Lv.2
2009年11月26日 14:57:04
来自于采暖供热
只看楼主

旁通定压系统中,旁通管接在泵的前后,那么压力传感器放在什么旁通管位置合适?旁通管管径取多大合适?希望大侠们多多帮助!共同进步~谢谢 :kiss: :call: :loveliness:

旁通定压系统中,旁通管接在泵的前后,那么压力传感器放在什么旁通管位置合适?旁通管管径取多大合适?希望大侠们多多帮助!共同进步~谢谢 :kiss: :call: :loveliness:
免费打赏
xlg_01
2009年12月14日 13:25:38
12楼
我现在有两套机组用的就是联通阀控制补水压力,不过是手动,我想应该是大同小异。
回复
hzfy66
2009年12月14日 15:39:53
13楼
不知道你的联通阀是装在什么位置的?如果是泵前后的旁通管上那可能就是我说的旁通定压?你那旁通管大小怎么取啊?阀放在旁通管什么位置有要求不?(一般装在旁通管中央,旁通管2端有2个阀门可以对工作压力进行调节)...大家多发表意见啊...共同提高,谢谢~:kiss:
回复
kkcoo
2009年12月15日 13:10:58
14楼
好像教材有介绍的
回复
hzfy66
2009年12月15日 13:27:00
15楼
教材上是有的...不过现实中用的比较少...所以我想知道上面提的问题...希望大家(特别是熟悉或者做过的)能给大家指点指点...
谢谢:call:
回复
zyb19820406
2009年12月15日 14:22:04
16楼
找的资料,可以参考
为保证空调冷冻水系统中冷水机组的流量基本恒定;冷冻水泵运行工况稳定,一般采用的是:负荷侧设计为变流量,控制末端设备的水流量,即采用电动二通阀作为末端设备的调节装置以控制流入末端设备的冷冻水流量。在冷源侧设置压差旁通控制装置以保证冷源部分冷冻水流量保持恒定,但是在实际工程中,由于设计人员往往忽视了调节阀选择计算的重要性,在设计过程中,一般只是简单的在冷水机组与用户侧设置了旁通管,其旁通管管径的确定以及旁通调节阀的选择未经详细计算,这样做在实际运行中冷水机组流量的稳定性往往与设计有较大差距,旁通装置一般无法达到预期的效果,为将来的运行管理带来了不必要的麻烦,本文就压差调节阀的选择计算方法并结合实际工程作一简要分析。
一、压差调节装置的工作原理
压差调节装置由压差控制器、电动执行机构、调节阀、测压管以及旁通管道等组成,其工作原理是压差控制器通过测压管对空调系统的供回水管的压差进行检测,根据其结果与设定压差值的比较,输出控制信号由电动执行机构通过控制阀杆的行程或转角改变调节阀的开度,从而控制供水管与回水管之间旁通管道的冷冻水流量,最终保证系统的压差恒定在设定的压差值。当系统运行压差高于设定压差时,压差控制器输出信号,使电动调节阀打开或开度加大,旁通管路水量增加,使系统压差趋于设定值;当系统压差低于设定压差时,电动调节阀开度减小,旁通流量减小,使系统压差维持在设定值。
二、选择调节阀应考虑的因素
调节阀的口径是选择计算时最重要的因素之一,调节阀选型如果太小,在最大负荷时可能不能提供足够的流量,如果太大又可能经常处于小开度状态,调节阀的开启度过小会导致阀塞的频繁振荡和过渡磨损,并且系统不稳定而且增加了工程造价。
通过计算得到的调节阀应在10%-90%的开启度区间进行调节,同时还应避免使用低于10%。
另外,安装调节阀时还要考虑其阀门能力PV(即调节阀全开时阀门上的压差占管段总压差的比例),从调节阀压降情况来分析,选择调节阀时必须结合调节阀的前后配管情况,当PV值小于0.3时,线性流量特性的调节阀的流量特性曲线会严重偏离理想流量特性,近似快开特性,不适宜阀门的调节。
三、调节阀的选择计算
调节阀的尺寸由其流通能力所决定,流通能力是指当调节阀全开时,阀两端压力降为105Pa,流体密度为1g/cm3时,每小时流经调节阀的流体的立方米数。进口调节阀流通能力的表示方式通常有cv和kv两种,其中kv=c,而cv是指当调节阀全开时,流通60oF的清水,阀两端压力降为1b/in2时每分钟流过阀门的流量,cv=1.167kv。
压差旁通调节装置示意图如下:

(1)确定调节阀压差值(⊿P)
如上图所示,作用在调节阀上的压差值就是E和F之间的压差值,由于C-D旁通管路与经过末端用户的D-U-C管路的阻力相当,所以E-F之间的压差值应等于D-U-C管路压差(指末端用户最不利环路压差)减去C-E管段和F-D管段的压差值。
(2)计算调节阀需要旁通的最大和最小流量
对于单机组空调机系统,根据末端用户实际使用的最低负荷就可以确定最小负荷所需的流量,从而确定最大旁通流量,其公式为:
G=(Q-Qmin)*3.6/CP*⊿T (1)
公式中,G为流量单位为(m3/h),Q为冷水机组的制冷量(KW),Qmin空调系统最小负荷(KW), CP为水的比热, CP=4.187kJ/kg.oC,⊿T为冷冻水供回水温差,一般为5 oC
根据实际可调比 RS=10(PV)1/2 (2)
即可算出调节阀的旁通最小流量
(3)计算压差调节阀所需的流通能力C
C=316G*(⊿P/ρ)-1/2 (3)
公式中, ρ为密度,单位为(g/cm3),G为流量,单位为(m3/h),⊿P为调节阀两端压差,单位为(Pa)。根据计算出的C值选择调节阀使其流通能力大于且最接近计算值。
(4)调节阀的开度以及可调比的验算。根据所选调节阀的C值计算当调节阀处于最小开度以及最大开度情况下其可调比是否满足要求,根据计算出的可调比求出最大流量和最小流量与调节阀在最小开度及最大开度下的流量进行比较,反复验算,直至合格为止。
回复
nsjtjj
2009年12月31日 15:16:02
17楼
你的问题我遇到过,我们的做法是用DN25的短管连接泵出入口(尽量选在压力稳定区域),上下各一个手动调节阀(不要用别的阀门),然后电接点压力表(或者压力传感器)设在两个法门之间,通过反复调节这两个阀门至你所需要的动水压线,达到高不倒空,低不超压的目的。这种定压方式一般用在供暖区域高差较大的情况,地势平坦建筑高差不大的一般还是定压设在回水上。注意:旁通定压的补水仍在回水上!
回复
xlg_01
2010年01月01日 11:01:49
18楼
这是联通管道图片,很简单,但很实用。
回复
lnhldwlh
2010年01月03日 19:19:25
19楼
这个问题教材上有的,我认为定压点只要在那个联通管上就可以了,联通管管径大小应该是介于补水管管径和循环水泵之间的,这样可以降低运行时的动水压曲线,同时靠调节旁通管上的两个阀门的开度,能使网路的动水压曲线升高或降低,对调节系统的运行压力更具灵活性,不过旁通管需要消耗循环水泵的流量和电能.
回复
z21552667
2010年01月05日 11:11:25
20楼
如果水泵的能力确实需要做这个控制的话,建议加在泵的出水处。检测泵的出水压力,压力大于某值时,或者末端不用水或者水流不畅时,打开旁通管电磁阀,保护系统也保护了水泵。这种情况一般是生活热水工程做的多的吧,还有这个泵一般是连接在屋顶高位水箱上的,有的情况是市政供水给高位水箱,水泵的流量太大,高位水箱水量供应不足,防止水泵空转或者系统压力过高的时候做这个的。有的时候做旁通一点作用也不起的,视情况而定了。
回复
zwj5252878
2010年01月05日 18:00:23
21楼
在水泵两头加上旁通管,怎么能补上水??
回复