按规范要求“一二次循环水泵应选用高效节能低噪声水泵”。目前市场上水泵型号、品种繁多,并已有为供暖行业生产的专用供暖循环水泵。其中立式管道泵是近年来的新产品,因占地少,采用机械密封很受用户欢迎;轴开式单(双)吸离心泵,也是近几年的新产品,该泵为卧式泵,体积小,效率高,全合金钢耐高温机械密封不漏水,维修方便,不须设吊架,越来越被用户认可。循环泵的扬程,必须满足热源设备(锅炉或换热器)的阻力和系统管网的阻力后富余3一5mH20,才能保证热用户有足够的资用压头。如果外网提供的资用压头不足,难以克服供暖系统的阻力,供暖系统的效果就差。
系统定压保证恒压点压力恒定的技术措施称为供暖系统定压。确定定压方式是供暖系统设计和运行的重要内容,维持恒压点压力恒定是确保供暖系统正常运行的基本前提,定压设备的安装和运行操作是取得良好供暖效果的手段。
补水泵定压是目前供暖系统中较为普遍采用的定压方式,其中间歇补水泵定压和连续补水泵定压为最多,补水泵变频调速定压,由于节能效果明显,又能使恒压点压力稳定在设定值,所以逐步被大家认识,发展很快。对于一个闭式供暖系统,补水泵的作用是在供暖系统运行前,承担向系统充水的功能;系统运行中补偿系统中的漏水量,进而实现静水压线值的恒定。因此,选好补水泵是关键,特别是扬程选择不宜过大。
恒压补水点恒压补水点的压力值等于静水压线值。恒压补水点的位置一般设在系统的循环泵人口处,也可以在系统上的任何一点,视供暖系统的实际情况而定。但是,运行的实践表明,区域供热位置设在供暖回水干管的除污器前为最好,这样不仅可清除补水管道系统中的污物,而且可保证补水运行安全。如果设在除污器后的泵人口处,一旦除污器被堵或流水不畅,容易出现补水量骤增,使供水压力增加,给用户散热器带来威胁。所以,恒压补水点位置设在回水干管除污器前,可避免因除污器堵塞而引起系统超压的危险。
运行中我们还发现,当系统停止运行时,循环水泵人口处压力等于静水压线值,可是系统运行后,此处压力明显下降。若继续补水,使循环水泵人口处压力升高至静水压线值,这时再停止系统运行,将会发现,静水压线值明显上升,不再是原有数值。这一现象表明,恒压点不在循环泵人口处,而是在最高热用户的顶部,由于恒压点在最高建筑物处,在系统运行期间,循环水泵人口处压力下降就是正常的了。最高建筑物离热源越远,其下降愈多,尤其是热源在低处,热用户在起伏的山坡上时,这种现象更为明显。为此建议在建筑物最高处装设压力表,以便在运行中测定其静水压线值。