国标图集04DX101-1建筑电器常用图集P183页中变压器出口短路电流速查表中的短路电流Ik与其ip成2.55倍关系。而教科书中,低压部分短路电流计算时是取的1.84倍吧?ip = sqrt(2)* Ksh * iz 低压系统取Ksh = 1.3;ip = 1.84*iz 高压系统取Ksh = 1.8;ip = 2.55*iz这是否有冲突呢?如果按图集:250KVA 阻抗电压4.5% 那么Xk = 18,Ij = 144.34A,iz = Ij/18KA = 8 KA,ip =
国标图集04DX101-1建筑电器常用图集P183页中变压器出口短路电流速查表中的短路电流Ik与其ip成2.55倍关系。
而教科书中,低压部分短路电流计算时是取的1.84倍吧?
ip = sqrt(2)* Ksh * iz 低压系统取Ksh = 1.3;ip = 1.84*iz
高压系统取Ksh = 1.8;ip = 2.55*iz
这是否有冲突呢?
如果按图集:
250KVA 阻抗电压4.5% 那么Xk = 18,Ij = 144.34A,iz = Ij/18KA = 8 KA,ip =
2.55 * 8 KA = 20.4 KA
这里计算中,他冲击系数Ksh为什么取了高压系统计算时候取的 Ksh = 1.8 了?ip = 2.55*iz了。。。
是不是因为是在变压器低压出口处所以取了高压正常取的1.8?
以前没注意都是自己手算的,看到04DX101-1中数据也没太在意,只是计算iz值没有计算短路冲击电流。闲没事一算,感觉不对。。取了2.55倍了。
2楼
冲击电流值的系数可以查曲线.
250KVA 出口那里不能套用高压的系数,电阻大着哩,
回复
3楼
:lol
终于等来一个回答的了。。。
现在的问题是,图集中有个表如下面内容:
250KVA 阻抗电压4.5% 时短路电流 iz = 8 KA ip = 20.4 KA
上面这数据不是我给的,是图集里的,我闲没事推算的,iz 值是一样的,不管采用有名值方法计算还是标吆值方法计算都是8KA。但是,如果短路电流峰值是20.4KA时,20.4/8 = 2.55了。。
而2.55是怎么来的呢:
ip = sqrt(2)*Ksh*iz 这是教科书和有关书籍推导出来的短路电流峰值计算的方法。
当Ksh = 1.8时候,一半高压部分Ksh取1.8,这时候ish = 2.55*iz 。也就是说高压系统中短路冲击电流ish与稳态短路电流iz之间是2.55倍关系。低压系统中Ksh取1.3时候,一般是ip = 1.84*iz关系。
而本题中,变压器出口侧属于低压部分,按图集上给的ip值来说,它与iz成了2.55倍关系,而不是正常低压系统中采用的1.84倍关系。
回复
4楼
:Q
怎么没人回答我啊。。。。
回复
5楼
jsguxin_cn 发表于 2009-11-29 14:23 怎么没人回答我啊。。。。我也发现了类似问题 是35-6 0.4kV配电变压系统短路电流计算实用手册上面61页 我觉得作者应该是考虑此处电阻较大于1/3倍电感,毕竟都是工程计算 作者更倾向于2.55 。2.55 1.84都不是最精确值。但是为了保证校验安全,取了个较大的值。
回复
6楼
就是为了可靠。
回复
7楼
除了为了可靠,还有别的原因吗?