箍筋与附加负筋位置分配
wenhongcom
wenhongcom Lv.3
2009年11月26日 11:58:49
只看楼主

在网上看见很多人说箍筋和附加箍筋位置在一起时怎么安排很多人说附加箍筋和一般箍筋功能不同 这点我不同意 一般箍筋所承担的剪力里面难道没有集中力的作用吗 可定有 不然你把集中力去掉 看看配筋值变不变还有就是既然集中力由附加箍筋承担 那么在附加箍筋配筋的位置 一般箍筋就不要配了 顺延到附加箍筋外侧开始配 当然如果两边附加箍筋中间距离b(及次梁宽度)大时 也可以在这距离上设一般箍筋 不知道我说的对不对 望赐教

在网上看见很多人说箍筋和附加箍筋位置在一起时怎么安排
很多人说附加箍筋和一般箍筋功能不同 这点我不同意 一般箍筋所承担的剪力里面难道没有集中力的作用吗 可定有 不然你把集中力去掉 看看配筋值变不变
还有就是既然集中力由附加箍筋承担 那么在附加箍筋配筋的位置 一般箍筋就不要配了 顺延到附加箍筋外侧开始配 当然如果两边附加箍筋中间距离b(及次梁宽度)大时 也可以在这距离上设一般箍筋
不知道我说的对不对 望赐教
免费打赏
yaslean
2009年11月27日 23:19:29
2楼
主梁与次梁相交处,次梁作为一个集中力传结主梁,而这个集中力的作用点在次梁底部,即在主梁截面高度之内,这样就把主梁的有效截面高度降低了,所以要附加箍筋来弥补被降低部分砼的抗剪.
回复
yzgang2001
2010年02月21日 16:32:47
3楼
设置的初衷跟作用都是不一样的
回复
cpenc_zhj
2010年02月21日 17:17:05
4楼
我也想知道怎么排的
回复
yanghuiyuan518
2010年02月24日 11:05:07
5楼
图集上有没有相关内容那:Q
回复

相关推荐

APP内打开