请教大虾们一个同程系统中间楼房不热的问题,我社区供热站用一台一百方50米扬程泵供7栋楼房采暖,采用同程管路但出现了中间楼房不热的现象。请各位大虾指点指点,

请教大虾们一个同程系统中间楼房不热的问题,我社区供热站用一台一百方50米扬程泵供7栋楼房采暖,采用同程管路但出现了中间楼房不热的现象。请各位大虾指点指点,
免费打赏
hanfenglinlie
2013年10月31日 15:27:58
22楼
主要是太平衡了 所以中间出现供回水压差最小的情况 估计楼主的管线变径位置没有进行水力计算,变更下变径位置即可解决,如果仅凭前后调压差的方法 会很累 而且 效果很差;P