运行中的油浸式变压器发生断相故障,求助。
zhangrebbet
2005年07月03日 22:03:48
来自于变压器
只看楼主

并列运行中的两台S7-400/10型变压器。正常投运时,两台变压器每相均分负荷,变压器之间没有环流。故障时,其中一台监测A相断流,该相的负荷全部由另外一台变压器提供。大概这样:1#变 A相0安培,B相400A,C相400A;2#变 A相800安培,B相400A,C相400A(具体数据有出入,仅供参考)停电检查,只发现1#变的A、B相的低压套管有明显过热现象。由于手头上只有单臂电桥,测试结果三相一致,但比普通值大多了(大一个数量级),又没法确定是不是测量方法的问题。重合上去吧,又没有问题喔?费解!过了一段时间又变成了B相断流,停电,重合,故障又消失。

并列运行中的两台S7-400/10型变压器。正常投运时,两台变压器每相均分负荷,变压器之间没有环流。故障时,其中一台监测A相断流,该相的负荷全部由另外一台变压器提供。
大概这样:1#变 A相0安培,B相400A,C相400A;2#变 A相800安培,B相400A,C相400A(具体数据有出入,仅供参考)
停电检查,只发现1#变的A、B相的低压套管有明显过热现象。由于手头上只有单臂电桥,测试结果三相一致,但比普通值大多了(大一个数量级),又没法确定是不是测量方法的问题。重合上去吧,又没有问题喔?费解!过了一段时间又变成了B相断流,停电,重合,故障又消失。
本来建议拆下来,吊芯检查,怀疑是低压套管处接触不良,可惜意见未被采纳。现在还在运行中,小弟终日惶恐。有没有同行见识过这种情况,交流一下。看有没有别的故障点存在的可能。
免费打赏
yangyongchuan
2005年07月03日 22:49:58
2楼
必须打报告,吊芯检查
回复
controler
2005年07月03日 23:49:25
3楼
可能真的是你的变压器的那块接触不良,或是你的变压器内不铁芯和绕组哪有问题....