变压器低压侧的断路器如何选型?
ydy_850722
ydy_850722 Lv.2
2009年11月25日 09:31:47
来自于变压器
只看楼主

10/0.4KV的变压器。帝业测如何选断路器?是根据变压器的短路电流选还是根据额定电流选啊??请指教。

10/0.4KV的变压器。帝业测如何选断路器?是根据变压器的短路电流选还是根据额定电流选啊??请指教。
ykmyy
2009年11月25日 09:47:16
2楼
额定电流根据最大负荷电流选,开断电流根据三相短路电流选
回复
sty19881120
2009年11月25日 15:30:46
3楼
变压比为10/0.4
一次额定电流约等于0.06SN
二次额定电流约等于1.5SN
回复
shaoting1949
2009年11月25日 15:33:08
4楼
额定电流根据最大负荷电流选,开断电流根据三相短路电流选
回复
smenrin
2009年11月25日 15:40:57
5楼
你可以了解下我们公司的产品,技术参数上面都标的很仔细。
回复
ydy_850722
2009年11月26日 08:06:42
6楼
谢谢大家。:victory: :victory: :victory:
回复
ydy_850722
2009年11月26日 08:11:44
7楼

能发给我一份吗?谢谢。 ydy_850722@163.com