超市里空调系统和排烟系统是一起的吗?
pistod
pistod Lv.2
2009年11月25日 08:30:11
来自于通风排烟
只看楼主

超市里空调系统和排烟系统是一起的吗?哪些管道要做保温的啊?我分不清哪个是空调哪个是排烟

超市里空调系统和排烟系统是一起的吗?哪些管道要做保温的啊?我分不清哪个是空调哪个是排烟
免费打赏
pangm888
2009年11月25日 10:13:02
2楼
空调系统和排烟系统这是两个系统,不能混淆,排烟可以和排风共用。空调管道做保温,排烟管道按规范要做保温,但是平常有些是不做的。判断是直接的方法看连接的设备,连接空调机组的是空调风管,连接风机的排烟(风)风道。
回复
w5208833
2009年11月25日 16:55:25
3楼
排烟管道和排风管道可以共用,但是比较麻烦!
回复
kululee
2009年12月03日 16:04:23
4楼
排烟跟排风最好不要共用..
排烟的管道比较多杂物..
共用在一起..
管道的性能要强化...需要加大成本....
有点浪费..
而且容易造成堵塞
回复
wxl0029
2009年12月03日 16:55:46
5楼
排烟和排风要是公用的话,当你审图的就很难搞了何况排烟还要经过消防审批的,麻烦的很恩。如果区分就要看你连接的设备,或是正常运行下有出风的管道的,呵呵
回复
waj
2009年12月11日 11:42:04
6楼
排烟和排风大部分情况下共用,否则风管太多,搞死人克。
回复
yuer_yh
2009年12月12日 13:09:35
7楼
排风排烟可以共用,不然管道太多,重叠起来也会影响层高。
回复
qqwwee129name
2009年12月14日 22:07:20
8楼
空调风管与排烟经常是合用的,其实很简单,只多了一台排烟机和几个电动阀门就搞定
回复
心多多的滋味
2009年12月16日 10:47:26
9楼
同意8楼的说法~~
回复
xxexr
2009年12月24日 12:36:23
10楼
我觉的尽量不要合用,虽然能节省点风管,但电动阀过多,在长时间不用时难免会出问题,
回复
bjgdlsg
2009年12月24日 14:26:34
11楼
最好不要共用,但是如果空间实在有限只好共用了。
回复

相关推荐