请教个关于120隔墙的问题
junliu85
junliu85 Lv.2
2009年11月24日 21:02:47
来自于砖混结构
只看楼主

120砖隔墙是否可以做到3.6m高?如果按高厚比验算,带一700宽洞口,高厚比不足,但是按抗震规范中的非结构构件来考虑,不设拉梁下,理应可以做到4.0m。难道填充墙可以不用满足高厚比要求的吗?还有,在高厚比验算条文下有注释:“1 当与墙连接的相邻两横墙间的距离s≤μ1μ2[β]h时,墙的高度可不受本条限制”这里的隔墙验算是不是可以参考这条(隔墙只有1.5m左右)?为什么我们提到高厚比,却不对墙的长度作要求,难道3m高的240墙可以做100m长吗!!!

120砖隔墙是否可以做到3.6m高?
如果按高厚比验算,带一700宽洞口,高厚比不足,但是按抗震规范中的非结构构件来考虑,不设拉梁下,理应可以做到4.0m。
难道填充墙可以不用满足高厚比要求的吗?
还有,在高厚比验算条文下有注释:
“1 当与墙连接的相邻两横墙间的距离s≤μ1μ2[β]h时,墙的高度可不受本条限制”

这里的隔墙验算是不是可以参考这条(隔墙只有1.5m左右)?
为什么我们提到高厚比,却不对墙的长度作要求,难道3m高的240墙可以做100m长吗!!!
免费打赏
hajianyu
2009年11月28日 22:43:17
2楼
120隔墙不是后砌吗?哪来的两端与横墙连接?
高厚比是构造要求啊,必须满足的。
长度是由另外的要求限制的