现有一年遇暴雨的雨水量1700m3/h,雨水提升泵站水泵流量应选多大?一般设计时暴雨历时10min是否理解为雨水量为暴雨强度乘以10min的量。水泵流量小于雨水量可以吗?

现有一年遇暴雨的雨水量1700m3/h,雨水提升泵站水泵流量应选多大?一般设计时暴雨历时10min是否理解为雨水量为暴雨强度乘以10min的量。水泵流量小于雨水量可以吗?
免费打赏
xyy47
2005年07月04日 15:19:40
2楼
水泵的装机容量不得小于设计流量
回复
xyy47
2005年07月04日 15:37:55
3楼
你的泵站进水总管的设计流量是否就是暴雨的雨水量1700m3/h,如果是,这个数值就是雨水提升泵站水泵流量