在现场出现一个问题,多芯KVV型控制电缆,用来连接控制箱内的继电器无源接点和PLC内的开关量输入点,但实测KVV电缆有110V左右的感应电压,请问如何解决这个问题?
在现场出现一个问题,多芯KVV型控制电缆,用来连接控制箱内的继电器无源接点和PLC内的开关量输入点,但实测KVV电缆有110V左右的感应电压,请问如何解决这个问题?
12楼
这个问题似乎很难得到彻底、干净的解决
回复
14楼
将备用芯接地可以试试,如果有。
回复
15楼
我也遇到过,不过是有用中间继电器(质量很差的那种)把中间去掉就没有电压了,你是不是也用到中间了,试试去掉中间看看。
回复
16楼
更换继电器和电缆电缆使用DJVYP双屏蔽电缆
回复
17楼
用带有屏蔽层的电缆
消除分布电容
回复
18楼
什么把“中间”去掉??
回复
19楼
我也遇到过,控制电缆长度120多米,竣工后测量也是感应电压很高,无法解决,一年多了倒是没有影响控制,所以也没有再管它。
回复
20楼
看看下面的方法:
良好的接地。(按西门子或者CE标准接地或其他国外标准)设备远端也要接地良好。4欧以下。
控制线路和大电流线路分开走线。
控制线路用双绞屏蔽。
回路采用隔离变压器。
第一条难度最大。。呵呵。
回复
21楼
如果你这个设备采用,3相隔离变压器,控制回路采用变压器隔离,
应该能解决。。。呵呵。只是3相的成本高一些了。
回复
22楼
你为什么不使用KVVP呢.如就这样了,电缆里有备用芯吗,将它接地.
回复