在现场出现一个问题,多芯KVV型控制电缆,用来连接控制箱内的继电器无源接点和PLC内的开关量输入点,但实测KVV电缆有110V左右的感应电压,请问如何解决这个问题?
在现场出现一个问题,多芯KVV型控制电缆,用来连接控制箱内的继电器无源接点和PLC内的开关量输入点,但实测KVV电缆有110V左右的感应电压,请问如何解决这个问题?
2楼
屏蔽、不同信号的线不可放在一根电缆里面。
回复
3楼
用长电缆控制接触器、继电器的线路,有可能因电缆分布电容引起接触器、继电器断电后不能释放的现象。简单的方法可在线圈上并联一只数微法、耐压600V的电容一般即可消除。
另外,如电缆有备用芯,可将备用芯接地试试。
回复
4楼
与强电电线分开走线,尽量避免长距离平行,如果平行尽量离开远一点,采用屏蔽电缆.
回复
5楼
用屏蔽电缆;穿钢管敷设也有屏蔽效果,所以最好跟强电线路分开,单独穿钢管敷设
回复
6楼
请问三楼的:简单的方法可在线圈上并联一只数微法、耐压600V的电容一般即可消除。
这是什么方法?
请教了!
回复
7楼
还有什么好办法?
回复
8楼
继续送分
回复
9楼
目前的情况是,测量时没有大功率电机运行,只有几个电动阀门启动,不到5A的电流会产生将近200V的感应电压吗?是否会有其他的原因?
回复
10楼
奇怪。我前天第一个回帖的(内容跟这位兄弟差不多),帖子竟然消失了
回复
11楼
我也发现过贴子消失的现象,还以为你们删我贴呢。
屏蔽,现在对这要求高。
回复