为什麽越级跳闸?
xsn1976
xsn1976 Lv.7
2009年11月23日 21:21:16
只看楼主

在零线对地短路时,三级箱内的漏电不动作,总漏电为什老跳闸。现场的三级箱的漏电为30mA、0.1s,总闸的漏电为500mA/0.2S。请大侠指点一下。谢谢

在零线对地短路时,三级箱内的漏电不动作,总漏电为什老跳闸。
现场的三级箱的漏电为30mA、0.1s,总闸的漏电为500mA/0.2S。请大侠指点一下。谢谢
免费打赏
zzhspeed
2009年11月23日 21:29:38
2楼
是不是产品质量的差异哦,参数上看没什么问题。
回复
zyg6871
2009年11月23日 22:17:17
3楼
三级漏电坏了 当然不能跳
回复
hero_2008
2009年11月24日 10:49:12
4楼

是不是三级箱里的零线没进漏电开关?如果是的话,零线对地短路就不会跳的了。
回复
红苹果
2009年11月24日 13:56:12
5楼
:lol
同意这看法,本级箱子N线是否过漏电开关了,过了肯定这边先跳。。
回复
pj354207829
2009年11月27日 08:25:13
6楼
三级箱N线不经过漏电开关能用得起来吗?
回复
wytmltlyh
2009年11月27日 11:25:46
7楼
如果接线正确的话,一定是三级箱内的漏电坏了
回复
lingxuct
2009年11月27日 11:32:58
8楼
三级箱下的N线与PE线短路,三级箱的漏电开关没跳,上面(不知是哪级箱的)总闸(应该是漏电开关)跳了,原因可能有上面几位朋友说过的(重复一次),也有其他可能:
1、这个接错(或故障)的三级箱开关是没有N极的(只接三相电机负荷);
2、这个三级箱的(带N极)开关是坏的;
3、这个三级箱没接(或没用)220V负载。
回复
hero_2008
2009年11月27日 12:06:35
9楼
区管的解释很全面啊,顶!:handshake
回复
xiaoyuyao201
2009年11月27日 12:49:56
10楼

区管爷爷很强大!:lol
回复
红苹果
2009年11月27日 13:15:06
11楼
:lol :victory: :victory:
那还用着说嘛。。。
回复

相关推荐