在零线对地短路时,三级箱内的漏电不动作,总漏电为什老跳闸。现场的三级箱的漏电为30mA、0.1s,总闸的漏电为500mA/0.2S。请大侠指点一下。谢谢
在零线对地短路时,三级箱内的漏电不动作,总漏电为什老跳闸。
现场的三级箱的漏电为30mA、0.1s,总闸的漏电为500mA/0.2S。请大侠指点一下。谢谢
2楼
是不是产品质量的差异哦,参数上看没什么问题。
回复
3楼
三级漏电坏了 当然不能跳
回复
4楼
是不是三级箱里的零线没进漏电开关?如果是的话,零线对地短路就不会跳的了。
回复
5楼
:lol
同意这看法,本级箱子N线是否过漏电开关了,过了肯定这边先跳。。
回复
6楼
三级箱N线不经过漏电开关能用得起来吗?
回复
7楼
如果接线正确的话,一定是三级箱内的漏电坏了
回复
8楼
三级箱下的N线与PE线短路,三级箱的漏电开关没跳,上面(不知是哪级箱的)总闸(应该是漏电开关)跳了,原因可能有上面几位朋友说过的(重复一次),也有其他可能:
1、这个接错(或故障)的三级箱开关是没有N极的(只接三相电机负荷);
2、这个三级箱的(带N极)开关是坏的;
3、这个三级箱没接(或没用)220V负载。
回复
9楼
区管的解释很全面啊,顶!:handshake
回复
10楼
区管爷爷很强大!:lol
回复
11楼
:lol :victory: :victory:
那还用着说嘛。。。
回复