2009年武汉某商住楼火灾
tmstrong1017
2009年11月23日 16:22:38
只看楼主

房屋简介: 2009年2月5日该房屋发生火灾,火灾系电气线路故障引发,过火面积达8000㎡,火灾区域为地上一至三层,53家店铺被烧毁,被烧物质为玩具、胶鞋等塑料制品,橡胶制品和工艺布匹。火灾起火时间为2月5日上午9时51分,当日下午4时50分左右扑灭,火灾时间持续7个小时,当晚10时左右仍可看到明火和浓烟,出现复燃现象。 该房屋建于1996年,由武汉某公司开发兴建。1998年投入使用。大楼总面积为17954㎡,地下一层地下室,地上九层。其中地上一至三层设计为商场,一层建筑面积约为2400㎡,二、三层建筑面积均约为2200㎡,一至三层层高为4.5米,四至九层为住宅楼,面积均为1350㎡。该房屋采用沉管灌注桩基础,现浇钢筋混凝土框架梁、柱承重,砼强度均为C25现场搅拌混凝土,现浇钢筋混凝土板楼(屋)面。

房屋简介:
2009年2月5日该房屋发生火灾,火灾系电气线路故障引发,过火面积达8000㎡,火灾区域为地上一至三层,53家店铺被烧毁,被烧物质为玩具、胶鞋等塑料制品,橡胶制品和工艺布匹。后期使用中,该房屋实际使用情况非常复杂,商铺与仓库混杂,商铺与居民混杂,地下一层和地上一层为商铺,二层为部分为仓库,三层为仓库。商铺和仓库内搭设堆货和阁楼(用角钢和木材搭设)。
火灾后检测数据:
1、一层钢筋混凝土柱砼表面灼伤深度在30mm-50mm间。
2、检测数据显示:
所测一层柱砼强度推定值在13.4-29.4MPa之间;芯样砼强度离散性较大。
所测二层梁砼抗压强度推定值在18.1-27.9MPa之间。砼强度离散性较大。
所测三层梁砼抗压强度推定值在13.0-22.1MPa之间。砼强度离散性较大。
所测四层梁砼抗压强度推定值在26.0-30.5MPa之间。
所测二-三层柱砼强度推定值按批评定为24.8MPa。
3、所测一-三层结构钢筋混凝构件的碳化深度平均值在7.0-40.0mm之间。
4、砼构件外观质量检查结果显示:
a.一-三层结构受损特别严重的砼柱共19根,受损严重的砼柱共76根;
b.二-四层结构受损特别严重的砼梁共72根,受损严重的砼梁共107根;
c.二-四层结构受损特别严重的砼现浇板64块,受损严重的砼现浇板共36块。
5、所测10根二层结构砼梁的挠度测量中,除一根砼梁外,其余砼梁挠度实测值均满足规范规定的挠度允许值要求。
6、楼板厚度检测30点,设计板厚为100mm,合格点数为21点,合格率为70.0%。
7、所测两组火灾严重区域砼板钢筋虽屈服强度和抗拉强度满足标准要求,但查相关资料,长时间受高温后,钢筋的晶体结构发生改变,其弹性模量及各项力学指标均会受较大改变,故以上两组钢筋力学性能试验数据仅作参考。
8、所测楼板钢筋间距检测18点位,设计钢筋间距值200mm,合格点数为8点,合格率为88.9%。
9、该建筑物6个点12个方向倾斜测量结果表明,各观测点观测方向上的倾斜率均未超过《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002规定值。整栋建筑物至监测结束时,其整体变形未出现异常。

[ 本帖最后由 tmstrong1017 于 2009-11-23 16:41 编辑 ]

DSC00007.JPG


DSC00009.JPG


DSC00016.JPG


DSC00017.JPG


DSC00018.JPG


DSC00019.JPG


DSC00022.JPG


DSC00023.JPG


P1020237.JPG


P1020247.JPG


P1020252.JPG


P1020264.JPG


P1020259.JPG


P1020290.JPG

免费打赏
fmnll2008
2009年11月26日 16:10:48
2楼
震惊啊!13年的房子,还能扛得住7个小时的大火,厉害啊!
回复
inzaghi23
2009年11月26日 23:06:11
3楼
不知道你的混凝土强度是怎么推定出来的
如果是回弹法测算出来的话显然不对,必须根据火场温度直接乘以折算系数,而根据你的照片看,显然部分过火区域已经接近或者超过800度,也就是折减系数是0.2.
回复
kingdomd
2009年11月27日 10:54:55
4楼
同意楼上的:handshake
回复
jinn00011602
2009年11月27日 11:15:44
5楼
请教下三楼的,这个折算系数是怎样取的,依据什么规范啊
麻烦了
回复
tmstrong1017
2009年11月27日 15:47:45
6楼
1、钻芯法检测砼强度
此次在建筑物一~三层:call: 受火灾损伤较大:call: 砼构件上共钻取芯样46个,对芯样作外观检查记录表明:砼柱表面灼伤深度在30~50mm之间。制作标准芯样时,将芯样烧伤部分剔除,然后对芯样进行切割、加工、研磨、养护,最后作抗压强度试验。芯样的钻取、加工及抗压试验均按《钻芯法检测砼强度技术规程》CECS03:2007的要求进行。
2、回弹法检测构件砼抗压强度
本次对二~三层:call: 火灾影响较小区域:call: 抽取64个砼柱采用回弹法进行砼抗压强度检测,被检面为砼浇捣侧面,回弹为水平方向。为对砼构件的超声、回弹数据进行校核,在部分作超声、回弹检测的砼梁、柱上钻取芯样,检测其抗压强度,并根据《回弹法检测砼抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001的规定,对砼柱回弹检测所得到的砼强度换算值进行修正。
一、修正系数η=∑(focor,i/fccu,i)/n =ηi/n;
fccu,i—对应于第i个芯样试件的砼回弹强度换算值;
focor,i—第i个芯样试件的砼抗压强度值实测值(MPa),精确至0.1 MPa;
n—试件数。
二、砼构件修正系数计算结果为:η=1.04。
3、回弹法不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构或构件的检测。
回复
inzaghi23
2009年11月30日 03:49:47
7楼
今年九月份 新出的一个火灾鉴定规范
回复
yl327
2009年11月30日 14:38:44
8楼
不知现在的加固有没有具体的规范呢?
回复
jinn00011602
2009年11月30日 17:27:45
9楼
7楼的有电子版么,扫描的也好啊,最差提供个标准号也行啊,给大家了解了解
上传就重奖!!!
回复
haobigbear
2009年11月30日 20:00:11
10楼
奇迹啊!!:hug: :hug: :lol
回复
牛城木子
2009年12月01日 11:07:16
11楼
加固的规范是有的 但不是太全,混凝土的有
回复