配电柜出线开关400,一根电缆连着,配电箱进线开关也选400,这样符合规范么?看了不少资料,居然有的说出线开关400,进线开关应选小一级,更让人迷惑的是电缆还要按400选,这是为什么?
配电柜出线开关400,一根电缆连着,配电箱进线开关也选400,这样符合规范么?看了不少资料,居然有的说出线开关400,进线开关应选小一级,更让人迷惑的是电缆还要按400选,这是为什么?
2楼
你的配电柜就一个400A的出线吗?如果是,将进线开关改为刀开关才是正解。如果不是,进线开关应该按实际情况放大。
回复
3楼
配电柜有三个出线开关,我问的进线开关是配电箱的,不是配电柜的。还是谢谢你的热心解答。
回复
4楼
有的说出线开关400,进线开关应选小一级,????????
是考虑选择性么?一条线,好象没什么必要啊?
回复
5楼
进线开关选比400小一级的,也就是选350的就可以了,350的开关对导线起过载保护,400的开关对导线起短路保护。
回复
6楼
400的开关上有长延时、短延时、瞬时。对线路的过载保护足够了。350的开关如何能够对线路进行过载保护,无非是说明为了选择性把配电柜的出线开关和电缆故意选大了。
回复
7楼
胡说,你的理解是对的!
回复
8楼
回复
9楼
谁说要选小一档次的开关,拿出标准来,拿不出来甲方有理由叫你返工的
回复
10楼
按常规说,应该是这样,配电柜出线开关是400,在进线配电箱小一级利于减小柜体断开次数,利于恢复.但前提是要对导线及负载起到保护作用.如果小一级不足以保护,上一级开关则要进行相应调整.好象这一条规范没有明确规定哈,但大家在图纸中都是这样体现. 说回来,如果采用相同的开关,甲方没有规范支撑,你也可以这样设计,没问题的.(备注:如果你的配电箱出线不只一个回路,建议设隔离开关作为总开关)