某化工厂三层钢框架的基础采用独立基础可以吗,每层上面设备的荷载总重不超过230KN,柱距5X5米,这样的框架基础需要做地基梁吗,地基承载力150KN,我第一次做,不知道该不该设地基梁
某化工厂三层钢框架的基础采用独立基础可以吗,每层上面设备的荷载总重不超过230KN,柱距5X5米,这样的框架基础需要做地基梁吗,地基承载力150KN,我第一次做,不知道该不该设地基梁
2楼
可以使用独立基础,也可以不拉地基梁只做墙下条形基础
回复
3楼
谢谢回复,不过各层都没有墙体,这个框架是炼油化工厂的一个小装置,每层都是5米,一共三层,最高层顶标高是14米,如果为了防止不均匀沉降,可不可以独基之间拉上拉梁,而不设地基梁,但是拉梁上面没有墙体,这样可以做吗?有没有作用啊?
回复
4楼
如果我是你 我就做柱下条基 :
5米的柱距 就说独立基础差不多也连上了,
柱下条基调节不均匀沉降。
建议做独基要加拉梁,拉梁不光承受墙体啊 主要调节不均匀沉降的
另外 土建占装置的费用很小 ,
回复
5楼
不过象这种化工露天的框架结构,起主导的作用的是什么荷载呢,如果每层设备比较重的话,应该是地震作用与恒载起作用,那风载计算吗?传到基础的数据一般来讲是什么荷载起主导作用呢?但是按恒载来算的话,这种多层框架底层的弯矩能按分层法计算吗?
回复
6楼
看抗震几度区,6度独基就可以了,做什么地基梁。要是抗震大的话,最好拉上拉梁。
回复