请教荣昌老师
gaoxiqing
gaoxiqing Lv.3
2009年11月23日 08:09:46
只看楼主

一套谷轮7匹机组,调试好后第2天中午以后就出现低压保护。已经这样几次了。环境温度-3至7度左右,库温-2.4度。高压7.5-8公斤,低压1公斤。将低压调到1.5后压缩机就结霜。调到1公斤就出现当时运行良好。第2天中午就开始低压保护。请指点 谢谢

一套谷轮7匹机组,调试好后第2天中午以后就出现低压保护。已经这样几次了。环境温度-3至7度左右,库温-2.4度。高压7.5-8公斤,低压1公斤。将低压调到1.5后压缩机就结霜。调到1公斤就出现当时运行良好。第2天中午就开始低压保护。请指点 谢谢
荣昌制冷
2009年11月23日 10:14:32
2楼
低压1公斤会保护,怎么还调高保护压力呢?只有把低压值再调低些,低压就不会起跳了。
回复
aia22
2009年12月07日 20:16:11
3楼
是不是蒸发器有问题哦。个人意见
回复
zhangzhaoyin
2010年01月01日 14:04:59
4楼
蒸发器能有什么问题啊?
回复
wybbyw
2010年01月02日 19:42:10
5楼
库温-2.4度。高压7.5-8公斤,低压1公斤。将低压调到1.5后压缩机就结霜。
不知道楼主用的是什么制冷剂如果是22的话低压太低了估计的原因在于蒸发器。看看风机的转速,转向是否正常,在看看是不是冷风机配小了
回复

相关推荐