一台变频器可以带多台电动机吗?请说明理由,如果可以,变频器的容量应该如何选择?各台电机怎么保护?
一台变频器可以带多台电动机吗?
请说明理由,如果可以,变频器的容量应该如何选择?各台电机怎么保护?
72楼
完全可以,我单位现在使用的最多带到3台电机,但是容量最好一致,否则参数难以设置。
功率按照三台电机总功率。三台同时启动,同时停止,并联使用。
回复
73楼
当然可以啦。
回复
74楼
可以肯定的,只是要求和限制多了一点。
回复
75楼
不是一台变频器可以带几台电动机. 他主要取决于你的工作系统,要用变频器作什么?在不同
的工作条件下要求是不一样的,有时只能带一台,有时工作条件允许可以带两台或多台.
在一带多的情况下,如果变频器或控制部分出现故障,你的整套系统将全部停止运行,我见意除非是
你的电机要求同时启动和同时停止可以一带多,否则不见意这样使用.
回复
76楼
哪的看实际情况
回复
77楼
可以,但不能同时拖动,通常的做法是等一台电机频率上升到50hz左右时,利用PLC电路将其切换到工频运行,然后变频器切换到下一台电机,但变频器应大于等于其中最大的一台电机容量,电机的保护一般靠热偶来完成
回复
78楼
我认为一拖N可能不太好实现,是不是N台电机的工艺要求都一样,不太好设置变频器吧.
回复
79楼
应该是可以的,只在功率够大呀.
回复
80楼
一般来说,使用变频器的目的都是调速,只要一台变频器控制的速度的变化能满足你机器的需要,是可以用的
回复
81楼
做旁路的时候千万要注意隔离不要把变频器上下直接短接会烧毁变频器的
回复