一台变频器可以带多台电动机吗?
ihf
ihf Lv.8
2005年07月01日 15:34:54
只看楼主

一台变频器可以带多台电动机吗?请说明理由,如果可以,变频器的容量应该如何选择?各台电机怎么保护?

一台变频器可以带多台电动机吗?

请说明理由,如果可以,变频器的容量应该如何选择?各台电机怎么保护?
免费打赏
malingabcd
2005年07月19日 19:14:21
52楼
50楼的.假设M1工况不变,M2负载增加,那么U,V,W 端要输出怎样的频率才能同时满足M1和M2的要求呢?
回复
jjf1978
2005年07月19日 21:53:03
53楼
如两台都为22KW的电机,用一台变频器控制并运行,选用多大的变频器呢?
回复
zhong_liu87
2005年07月20日 17:39:00
54楼
要是在多个系统工作不理相的,要是在同一系统工作就好了。
回复
guy0325
2005年07月22日 11:00:33
55楼
我看过施耐德变频器的相关资料,是可以一拖多的,至于选择变频器,好象是在功率和基础上加一级,就像3楼所说的,但是没有实际应用过。
回复
controler
2005年07月22日 13:30:20
56楼
看了大家说的我也觉的不是光说“能”和“不能”这几个字这么简单,应该是实际问题实际分析,或者这么说:把N台电机定在同一个系统,考虑他们的工况,特性、等等即使是都相同的,有时都未必能用一带N的。。
回复
zhangjianwang
2005年07月22日 21:21:55
57楼
可以.
回复
zhd88
2005年07月24日 17:55:02
58楼
当然可以。分两种情况:
1、变频器一直工作,持续输出,其下的电机根据具体需要自由的启动停止。这时相当于变频器提供了一个非工频的电源。但考虑到启动时的电流,变频器容量要足够大。
比如,纺织行业里用的喷气织机(如津田驹),正常工作时使用工频电源,开慢车时使用5Hz电源。在一个大的织布车间里20-30台织机使用一台输出5Hz的变频器,因为同时开慢车的情况很少,变频器的容量满足(所有织机的总功率加上一台织机的启动所需的容量)就够了。
2、变频器和电机同时工作,工作过程中不进行任何切换。这时相当于变频器驱动单台电机,按电机总功率选择变频器即可,但每台电机需要单独的保护。
比如,音乐喷泉中,一条相通的管道可能安装了几台水泵,他们只需要按同样的频率变化就可以了。选择一台变频器既能降低成本又方便控制。
回复
ccxxjj
2005年07月25日 16:51:57
59楼
一带多即变频器只负责启动,不负责运行的话,当电动机容量75KW或以上时很难实现变频/工频的切换.
回复
布丁
2005年07月26日 13:21:16
60楼
可以啊!我见过有一台变频器同时施三台电机的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
dianjian
2005年07月31日 16:37:38
61楼
一台变频器可以带多台电动机吗?当然可以!理由? 变频器就是一台电机控制器嘛,只要它可控制的功率大于它控制的电机功率就行了贝,跟几台电机没有什么关系;容量选择?等于或大于电机的功率,预算充足的话当然是大一个级别好!各台电机怎么保护?就按常规保护就行呗,每台电机最好加一个电机综合保护器;至于旁路问题那就要看你的电机是否需要调速了,要需要调速的话,那你怎么旁路?
回复

相关推荐

APP内打开