请教星-三角电机启动时遇到的故障问题。
zi_yanziyu
zi_yanziyu Lv.2
2009年11月21日 17:25:48
只看楼主

有一台水泵星-三角启动电路的电机,启动初期为星形方式时电机正常,约10秒后切换到三角电路后,电机起跳,与水泵脱开。电机单独运行,还是同样原因,请教是什么故障原因造成的,谢谢。

有一台水泵星-三角启动电路的电机,启动初期为星形方式时电机正常,约10秒后切换到三角电路后,电机起跳,与水泵脱开。电机单独运行,还是同样原因,请教是什么故障原因造成的,谢谢。
免费打赏
zyz8438
2010年08月27日 10:04:12
22楼
晕,看了半天,在于明白楼主什么意思了!

“有一台水泵星-三角启动电路的电机,启动初期为星形方式时电机正常,约10秒后切换到三角电路后,电机起跳,与水泵脱开。电机单独运行,还是同样原因,请教是什么故障原因造成的,谢谢。”

应该是
“有一台水泵星-三角启动电路的电机,启动初期为星形方式时电机正常,约10秒后切换到三角电路后,电机起跳。与水泵脱开后,电机单独运行,还是同样原因,请教是什么故障原因造成的,谢谢。”

。号没有放对地方!理解会出现很大偏差啊!
应该是控制回路出现了问题!
回复
xue380131947
2010年09月04日 16:03:59
23楼
不是很懂呀:L
回复
zhjsqh
2010年09月04日 16:46:33
24楼
看其描述是机械故障
回复
ccccyq
2010年09月04日 17:28:53
25楼
不一定是三角的接线错误,星转三角过程中起跳是经常发生的
回复
zhuwm3
2010年09月04日 22:40:37
26楼
6根线接线错误,请重新核对接线。