请教星-三角电机启动时遇到的故障问题。
zi_yanziyu
zi_yanziyu Lv.2
2009年11月21日 17:25:48
只看楼主

有一台水泵星-三角启动电路的电机,启动初期为星形方式时电机正常,约10秒后切换到三角电路后,电机起跳,与水泵脱开。电机单独运行,还是同样原因,请教是什么故障原因造成的,谢谢。

有一台水泵星-三角启动电路的电机,启动初期为星形方式时电机正常,约10秒后切换到三角电路后,电机起跳,与水泵脱开。电机单独运行,还是同样原因,请教是什么故障原因造成的,谢谢。
免费打赏
鸭江绿水
2009年11月21日 20:03:03
2楼
可能是接线错误,请对照原理图仔细查找。
回复
xx_691214
2009年11月21日 20:08:44
3楼
接到电机上的6根线错误!-----------运行到三角时电机缺相!
回复
tank-----no.1
2009年11月21日 20:19:33
4楼
多大的电机,知道是保护跳的吗?
1、10S的时间是否够了,如不够,开关容量小会跳
2、接线有误会跳。
回复
poplar.sun
2009年11月21日 20:32:25
5楼
你的电机与水泵是怎样连接的?怎样起跳,又是怎样与水泵脱开的?
回复
红苹果
2009年11月21日 21:12:13
6楼



没看懂什么意思?切换到角形后,电机起跳?与水泵脱开,然后电机单独运行了?
电机是否经过做水设计的选型了?

具体情况你说的还不清楚啊?
回复
ycq924
2009年11月22日 13:34:49
7楼
应该是转换电路又问题。:handshake
回复
ycq924163
2009年11月22日 14:08:49
8楼
应该是转换回路有问题。:handshake
回复
zi_yanziyu
2009年11月23日 08:09:52
9楼
将水泵和电机脱开,单独试的电机,是热水循环泵,以前运行过,但单独试过控制回路,将与电机的连线脱开过。请问如果接线错误该如何查找?
回复
dv100
2009年11月23日 08:27:32
10楼
是热继原因跳还是断路器跳,楼主都没有说清楚。
一般星三角启动,切换时跳首先可能是线路故障,然后要么是热继电器整定过小,要么时间设置不合理,很容易查的,你仔细查找一下吧!
回复
xuxianjie
2009年11月23日 13:08:27
11楼
没有理解楼主的意思
首先先确认是控制问题 还是保护跳闸
回复

相关推荐

APP内打开