TMY母排选择
wxynews
wxynews Lv.3
2009年11月21日 17:20:43
来自于工地图片
只看楼主

一台3150KVA动力变,应选择多大的TMY?采用GGD柜。进柜前需要加隔离开关吗?[ 本帖最后由 wxynews 于 2009-11-21 17:24 编辑 ]

一台3150KVA动力变,应选择多大的TMY?采用GGD柜。进柜前需要加隔离开关吗?

[ 本帖最后由 wxynews 于 2009-11-21 17:24 编辑 ]
免费打赏
fxhwell
2009年12月17日 12:12:15
2楼
好象没有这么大的隔离开关把
回复
huanglianmin
2009年12月19日 17:03:30
3楼
我也想知道哦。怎么没人来顶呢
回复
yuhexiaoxue
2010年03月23日 10:13:36
4楼
:o :o :o
回复
jyhb-2010
2010年04月01日 18:03:15
5楼
低压大电流开关一般也就3000A吧。
回复
fjj700
2010年06月30日 10:33:54
6楼
正泰有4000A的大电流隔离开关,型号不记得了
回复
石大头
2010年06月30日 10:59:06
7楼
进线建议就不要选择什么隔离开关了.一般厂家的大规格的断路器就没有固定式的了.直接上抽屉式.
回复
smnyz
2010年06月30日 19:10:54
8楼
这么大的变压器还要隔离开关,也许价格比较安全
回复
dancer10
2010年08月12日 16:02:38
9楼
按6300A的额定电流配置就OK
回复
wyzh9
2010年09月30日 16:58:05
10楼
进线建议就不要选择什么隔离开关了.一般厂家的大规格的断路器就没有固定式的了.直接上抽屉式。同意
回复
jlfwwj
2011年07月17日 21:27:34
11楼
上抽屉是 的万能断路器 就不用刀开关了 因为抽屉式的开关抽出时 就是隔离作用