请叫各位一个问题.....
starandsea
starandsea Lv.2
2005年07月01日 13:36:06
来自于中央空调
只看楼主

办公室有个空调美的的,需要制冷剂为R22/2100g 那有人来充氟利昂的话,压力达到多少才算好呀?

办公室有个空调美的的,需要制冷剂为R22/2100g 那有人来充氟利昂的话,压力达到多少才算好呀?
免费打赏
zys0000
2005年07月01日 13:51:10
2楼
制冷系统的蒸发压力达到5kg/cm2,冷凝压力达到15kg/cm2。
回复
starandsea
2005年07月01日 15:17:42
3楼
不太明白,他只是拿着一个压力表,给我们充到0.4Kg的压力。现在空调用部起来了.....?????
回复
deathgod007
2005年07月01日 15:26:47
4楼
打开压力表的低压阀让制冷剂流入制冷系统内,由于系统内部是真空状态,所以开始充注的制冷剂比较快。当到氟里昂钢瓶内的压力与制冷系统的的压力保持平衡的时候,就需要启动压缩机来抽取氟里昂。
启动空调机,观察低压压力表的指针,正常情况下低压在0.4Kg。如果不足继续充注,充注的过程不能太急,要加一点观察一会在加。同时还要观察钳型电流表的电流。
当压力到达0.4Kg时,观察电流是否已经到达额定功率,如果还未到额定电流,这可以说明制冷剂尚未加够。如果是在夏季低压压力最高可以达到0.5Kg以上,春秋两季可以在0.4-0.45Kg之间。另外要与当时的日常温度做参考;回气管是否有冷凝水等等因素。
回复
starandsea
2005年07月02日 16:07:50
5楼
谢谢两位的指教。
回复