加了火灾漏电监控装置后,漏电保护断路器如何设置
hf125
hf125 Lv.2
2009年11月21日 01:57:11
来自于断路器
只看楼主

现在本地消防部门下文要求高层建筑和一些重点建筑必须设置了火灾漏电监控装置,那么譬如高层住宅是不是进线处就不用带漏电保护的断路器了?因为监控装置有动作信号,只要使用普通的带分励脱扣得断路器就好了?个人认为,加了火灾漏电监控装置又设置带漏电保护的断路器有些浪费。大家怎么看?

现在本地消防部门下文要求高层建筑和一些重点建筑必须设置了火灾漏电监控装置,那么譬如高层住宅是不是进线处就不用带漏电保护的断路器了?因为监控装置有动作信号,只要使用普通的带分励脱扣得断路器就好了?个人认为,加了火灾漏电监控装置又设置带漏电保护的断路器有些浪费。大家怎么看?
免费打赏
dv100
2009年11月21日 09:16:37
2楼
规范有明确规定住宅进线处要求加装带漏电保护的断路器,所以这一点是不能省略的,至于加装火灾漏电监控装置,我认为只是消防部分的硬性规定,并没有规范可查。当然加上可能更安全一些,可能就是成本又高了许多。
回复
hf125
2009年11月21日 11:18:31
3楼
关键是住宅规范规定:每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。没有硬性规定断路器必须集成漏电功能,通过其他手段获得漏电保护功能也应该可以。
回复
sayakagirl
2009年11月21日 17:47:44
4楼
一个针对火灾300mA,一个针对普通漏电30mA,竟然就有人说浪费了...
回复
summy11
2010年06月24日 17:06:12
5楼
都做上把,哈哈,反正中国的开发商最有钱的,
回复
jn_zhongkai
2010年06月29日 11:24:37
6楼
:lol :victory:
回复
newplancn
2010年06月29日 11:41:59
7楼
住宅设计规范“每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。”并没有指出剩余电流的大小,与所谓火灾漏电监控应该可以取得一致的。
回复
t800
2010年06月30日 16:33:53
8楼
帮楼主顶一下,希望看看各地的做法。
回复