中压开关柜内闪光小母线(+)SM是否应分段
cpenedyp
cpenedyp Lv.12
2005年07月01日 10:58:20
只看楼主

设计思路:10kV中压开关柜采用单母线分段的接线方式,柜顶闪光小母线设计时未分段,控制及合闸小母线分段;直流屏上设闪光装置及直流绝缘监察装置。现场问题:当在开关柜上做闪光实验时,直流屏上经常绝缘报警,而柜内及柜间接线等均未查出问题,是否因为闪光小母线未分段造成的?请大家帮我看一看问题到底出在哪?谢谢!

设计思路:
10kV中压开关柜采用单母线分段的接线方式,柜顶闪光小母线设计时未分段,控制及合闸小母线分段;直流屏上设闪光装置及直流绝缘监察装置。
现场问题:
当在开关柜上做闪光实验时,直流屏上经常绝缘报警,而柜内及柜间接线等均未查出问题,是否因为闪光小母线未分段造成的?
请大家帮我看一看问题到底出在哪?
谢谢!




sc173
2005年07月10日 16:30:00
2楼
仔细检查一下闪光母线的接线是否有问题,是否侟在漏电清况。
回复

相关推荐

APP内打开