地线选多少才合适
abcdefgchenren
2005年07月01日 10:51:33
只看楼主

我现在有一个2500A的开关从总低压配电柜那边拉线过来,A、B、C、三相每相采用YJV-500的电缆4条,N线采用YJV-500电缆2条,但地线我就不知选多大才合理

我现在有一个2500A的开关从总低压配电柜那边拉线过来,A、B、C、三相每相采用YJV-500的电缆4条,N线采用YJV-500电缆2条,但地线我就不知选多大才合理
cpenedyp
2005年07月01日 11:04:29
2楼
我认为PE线截面选用40x4镀锌扁钢就可以(参照变压器安装标准图的接地线规格),仅供参考!
回复
crazyboy
2005年07月01日 11:26:12
3楼
pe线选与n线相同的
回复
cooldream
2005年07月01日 11:40:35
4楼
规范不大记得了,好像35MM2向上可以为相线的一半吧
回复
abcdefgchenren
2005年07月01日 11:44:43
5楼
我准备选和N线一样大,但觉的又浪费,又没有看到那一条规范说行,请各位帮我看看
回复
xishanyi
2005年07月01日 12:58:55
6楼
工业与民用电力装置的接地设计规范GBJ65-83
你的系统应是中性点接地系统,我想.
根据我的工程经验,最好用95或75的裸铜线作为PE线好了.埋设也方便,就BV线也可以的

第6.0.8条 中性点直接接地的低压电力设备,另设接地线或零线宜与相线一起敷设,如已利用第5.4.1条所列的设施作接地线,其另设接地线的钢接地线截面一般不大于160 cm2。
中性点直接接地的低压电力设备,接地线的截面一般不大于下列数值:
钢——800 cm2
铝——70 cm2
铜——50 cm2
第5.4.1条 电力设备的接地装置条在高土壤电阻率地区,为降低电力设备工作接地和保护接地的接地电阻,可采取下列措施:
一、一般如在电力设备附近有电阻率较低的土壤,可敷设外引式接地体;经过公路的引外线,埋设深度不应小于0.8米。
二、如地下较深处的土壤电阻率较低,可采用井式或深钻式接地体。
三、填充电阻率较低物质或降阻剂。
四、敷设水下接地网。

第6.0.6条 中性点不接地的低压电力设备,接地线的截面应按相线允许载流量确定。接地干线的允许电流不应小于供电网中容量最大线路的相线允许载流量的1/2;单独用电设备,接地线的允许电流不应小于供电分支线相线允许载流量的1/3。
中性点不接地的低压电力设备,接地线的截面,一般不大于下列数值:
钢——100cm2
铝——35 cm2
铜——25 cm2

回复
ccxxjj
2005年07月01日 16:36:05
7楼

同意上述说法,是PE线的最小截面.有时为了保证单相短路的灵敏度>=1.3还应加大PE线的截面=相线截面
回复
hcthgssjs@co163
2005年07月02日 14:21:55
8楼
第6.0.6条 中性点不接地的低压电力设备,接地线的截面应按相线允许载流量确定。???接地干线的允许电流不应小于供电网中容量最大线路的相线允许载流量的1/2???;单独用电设备,接地线的允许电流不应小于供电分支线相线允许载流量的1/3。
???中性点不接地的低压电力设备,接地线的截面,一般不大于下列数值:
钢——100mm2
铝——35 mm2
铜——25 mm2 ???

请解释一下???!
回复
tnazxc
2005年07月02日 15:54:23
9楼
应看接地线的具体用途而定,如变压器外壳的保安接地可用4×40mm镀锌扁铁敷设即可。若单台设备的保护接地,可釆用与相线截靣相同的导线。以确保流过的漏电电流能使空气开关跳闸。消防系统裝置的地线不能小于16mm2。
回复

相关推荐

APP内打开