压降会有多大影响???
wjjoly1
Lv.3
2005年07月01日 10:04:00
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
220V的控制开关(中间继电器控制照明灯600W),在一百多米外,压降会有多大影响??? 我总觉得是控制电缆(普通的)太长,压降会过大,会影响中间继电器的动作
220V的控制开关(中间继电器控制照明灯600W),在一百多米外,压降会有多大影响???
我总觉得是控制电缆(普通的)太长,压降会过大,会影响中间继电器的动作
免费打赏
cpenedyp
2005年07月03日 11:08:57
2楼
可以按照单相回路电压损失计算方法算出压降,压降太大确实会影响继电器动作。
回复
ccxxjj
2005年07月05日 13:25:11
3楼
控制电缆(普通的)太长,压降会过大,会影响中间继电器的动作,另外控制电缆太长,其电容电流会使中间继电器断不开,对此钢铁企业电气设计手册对长线控制有专门的章节