比如一条300m长线路,功率为170KW,用网站上下载的软件计算,无法达到灵敏度要求。若是拆开为两个85KW的回路,每个回路必须采用240的电缆才能负荷灵敏度的要求(断路器整定到180A)。这样子电缆太粗了,能不能在线路中间(即150m处)再增加一级断路器,整定值也定在180A,这样子线路长度就可以算为150m,电缆截面也可以降低到120,小了一半。这么做不知道合适不合适?
这样子电缆太粗了,能不能在线路中间(即150m处)再增加一级断路器,整定值也定在180A,这样子线路长度就可以算为150m,电缆截面也可以降低到120,小了一半。这么做不知道合适不合适?