关于消防水箱
zahtym
zahtym Lv.2
2005年07月01日 09:13:30
只看楼主

建规中规定室内消火栓系统不用设消防水池在哪有规定呀,如果有喷洒是不是就得设消防水池.多规中规定的消防水池只用在室外消火栓系统上吗?室内系统(消火栓,喷洒)是不是只用设消防水箱?

建规中规定室内消火栓系统不用设消防水池在哪有规定呀,如果有喷洒是不是就得设消防水池.多规中规定的消防水池只用在室外消火栓系统上吗?室内系统(消火栓,喷洒)是不是只用设消防水箱?
honner
2007年10月05日 18:18:35
12楼

晕,还真没有看懂你在说什么,再看看规范,一般的住宅可以不设,规范对多层的要求比较低,主要是考虑火灾的时候人跑的掉,消防水池主要还是供室内的,也有室外消防水不能保证哦设消防车取水口以供给室外消防用水的,
回复
liwangy
2007年10月31日 10:25:08
13楼
楼主,看建筑设计防火规范2006版的第8.6.1,应该设置消防水池的条件,那反过来就是不用设置的了!我的理解是说只有常高压才不设置.
回复
jingshouda
2008年08月21日 14:49:43
14楼
第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。
第8.3.4条 消防水池应符合下列要求:
一、消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。
居住区、工厂和丁、戊类仓库的火灾延续时间应按2h计算;甲、乙、丙类物品仓库、可燃气体储罐和煤、焦炭露天堆场的火灾延续时间应按3h计算;易燃、可燃材料露天、半露天堆场(不包括煤、焦炭露天堆场)应按6h计算;甲、乙、丙类液体储罐火灾延续时间应按本规范第8.2.6条的规定确定;液化石油气储罐的火灾延续时间应按本规范第8.2.7条的规定确定;自动喷水灭火延续时间按1h计算;
二、在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。
消防水池容量如超过1000m3时,应分设成两个;
三、消防水池的补水时间不宜超过48h,但缺水地区或独立的石油库区可延长到96h;
四、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m;
五、供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m。若有防止辐射热的保护设施时,可减为40m。
供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6m;
六、消防用水与生产、生活用水合并的水池,应有确保消防用水不作他用的技术设施;
七、寒冷地区的消防水池应有防冻设施。
《建规》
回复
myf1031
2008年09月29日 21:08:05
15楼
我现在在做一个厂房,属于甲类,长96m,宽48m ,高7.5m,刚结构。现在消火栓压力不够,没地方设置消防水箱,请问高人怎么办?
回复
xiaohui875@co163
2008年11月11日 12:38:58
16楼
楼上的,你弄个消防水池啊。直接用消防水泵供水就可以了啊。

每个消火栓直接启动消防泵。
回复
zcf0311
2009年07月14日 11:21:24
17楼

但是技术措施上说水枪的充实水柱仍不小于10M。
回复

相关推荐

APP内打开