最近做一个电机控制,两台电机互为备用,两台都为星三角启动,现在要求取电机的备妥信号给中控室,这个备妥信号从哪里取呀,有 高手指点一下吗?
最近做一个电机控制,两台电机互为备用,两台都为星三角启动,
现在要求取电机的备妥信号给中控室,这个备妥信号从哪里取呀,有 高手指点一下吗?
2楼
能不能讲详细 点,要什么样的信号 ?干接点还是模拟量
回复
3楼
就是电机准备好了,可以启动了,给远控一个信号,估计是开关信号。都不知道怎么取,在哪取这个信号给他
回复
4楼
“备妥”是有条件的,就是主电源和控制电源都完全正常,一按开机(按钮)就能把电机开起来。
“要求取电机的备妥信号给中控室”是干接点闭合信号还是送一电压过去?
如果是干接点:控制电源上接一只继电器,其线圈按控制逻辑的“备妥”条件接通电源(备妥时吸合),把这继电器的常开(也可以按中控室要求接“常闭”)触点用电缆接到中控室需要的端子排上。
回复
5楼
在L2相取一个控制回路,用控制电缆。
回复
6楼
不懂得路过:lol :hug:
回复
7楼
:lol
备妥信号可以从开关的辅助触点过去撒 开关在合状态就可以操作
回复
8楼
只要断路器合闸就可以认为是电机备妥呀,从断路器下方控制回路保险后面接一个中间继电器,通过中间继电器的辅助点就可以了。当然也可以通过断路器的辅助触点送出去。
回复
9楼
通过中间继电器的辅助点就可以了
回复
10楼
:lol
是星三角启动,电机容量估计不大,不一定有中间继电器吧。
断路器辅助触点过去一样。。
回复
11楼
断路器是接在一次回路中的,从断路器下方控制回路保险后面接中间继电器怎么接呢?有没有图给我看一下,多谢了
回复