关于是否在空调室外机进线处设置隔离设备的问题请教
koalabear
koalabear Lv.3
2005年07月01日 08:31:36
来自于中央空调
只看楼主

如果一台空调机的设备取电,由专用的空调配电箱(断路器)供电,配电箱到空调室外机距离大约30米,请问是否需要在室外机附近处设置隔离设备,以利于设备日常维护。如要,工程师们一般都是怎么操作。

如果一台空调机的设备取电,由专用的空调配电箱(断路器)供电,配电箱到空调室外机距离大约30米,请问是否需要在室外机附近处设置隔离设备,以利于设备日常维护。如要,工程师们一般都是怎么操作。
免费打赏
zhangys1128
2005年07月01日 10:50:39
2楼
听不懂。不知你葫芦里卖的是什么药!
回复
koalabear
2005年07月01日 17:33:40
3楼

问题请教嘛,可能我哪里表达不清楚??
回复
农民不懂高压电
2005年07月02日 08:59:09
4楼
俺也没听明白搂住到底是啥子意思。
可能是俺愚钝了...
回复
zys0000
2005年07月02日 09:48:18
5楼
在空调室外机的附近加一个开关箱,可以切断空调室外机的电源,保障维护人员的生命安全。
回复
koalabear
2005年07月02日 22:43:27
6楼

但是室外机在户外岂不是加开关箱很麻烦?
这个有规范吗?
回复
zys0000
2005年07月03日 09:09:12
7楼
在控制电箱与被控设备距离很远时,为了保障维护人员的生命安全,这是一种常规做法。
回复
koalabear
2005年07月03日 11:02:22
8楼
好 谢谢指教 一般多远呢 我那个30米算远吗?

其实要维护之前掰一下空调配电箱的空开,我觉得也不会很麻烦啊?
回复
zys0000
2005年07月03日 11:09:32
9楼
主要是怕在维护维修设备时,空调配电箱的空开被他人无意合上,造成危险。
30米不算远,可不做异地控制,但维护维修设备时配电箱一定要挂警示牌。
回复