高层结构电算时是否考虑活荷载不利布置?如果不考虑,梁的跨中弯矩是否要乘以一大于1的系数?
高层结构电算时是否考虑活荷载不利布置?如果不考虑,梁的跨中弯矩是否要乘以一大于1的系数?
2楼
电算时,计算程序考虑活荷载的不利布置.当然跨中钢筋还需扩大1.2的系数,原因是框架梁需调幅.
回复
3楼
当考虑活荷载不利布置时,梁跨中弯矩增大系数宜取1,这是说明书上说的。框架梁调幅时,在支座弯矩减小的同时,跨中弯矩相应增大。
回复
4楼
同意herunfeng的观点
回复
5楼
1
回复
6楼
我觉得负弯矩调幅和跨中弯矩扩大是两回事。为保证力的平衡,折减下来的负弯矩,程序已经自动增大了跨中正弯矩。如果考虑了荷载不利布置,则跨中弯矩放大系数应为1.0。
回复
7楼
不同意herunfeng的观点
同意 wushengzhong的观点
理由同上。
梁端弯矩调整已经自动加大跨中弯矩了。
跨中弯矩调整系数则是另外一码事。
回复