以下电机电线选多少平方比较合适,谢谢!
lupas
lupas Lv.2
2005年06月30日 17:33:09
只看楼主

0.25KW0.75KW1.5KW2.2KW5.5KW7.5KW我是这样选的,除7.5KW的设备选用4平方的线外,其它都用2.5平方不知是否合理,请高手指教!!

0.25KW
0.75KW
1.5KW
2.2KW
5.5KW
7.5KW


我是这样选的,除7.5KW的设备选用4平方的线外,其它都用2.5平方

不知是否合理,请高手指教!!
免费打赏
wtf96513
2005年06月30日 17:56:29
2楼
配电距离、导线敷设方式。。。。。。。。。。。。。
回复
controler
2005年06月30日 19:18:13
3楼
你看一下相关手册,,在那上面应该能查到的。。。。
回复
lupas
2005年07月01日 08:39:26
4楼
那些手册有介绍,谢谢!
回复
lupas
2005年07月01日 08:39:42
5楼
哪些手册有介绍?谢谢!
回复
xuexiz1
2005年07月02日 21:54:06
6楼
现在一般1KW以下用1.5平方铜芯线,2.2KW以下用2.5平方铜芯线,5.5和7.5KW用4平方铜芯线。
回复
lupas
2005年07月04日 10:32:15
7楼
THX
回复
lyfyt
2005年07月05日 15:21:05
8楼
有资料可以查,很方便也很简单
回复
lupas
2005年07月06日 09:58:03
9楼
单说有资料可查,好象对我没什么帮助哦,能说说具体资料吗

或者方便的话 直接发一份该资料到我邮箱呀

by2004_11@163.com
回复
薇鹰
2005年07月09日 09:03:41
10楼
根据题意,楼主选型合适,要考虑到扩容。
资料嘛,随便找个电缆厂家资料就可以,根据电流选型号。
回复
leedreamfly
2005年07月10日 12:27:41
11楼
需要看配电距离、选电缆还是导线等等因素。
回复

相关推荐